Повідомлення в цій темі

Автор: grossel
« : 21 Січень 2019, 11:12:31  »

не только по условиям нагрева длительно допустимой токовой нагрузке... , но есть еще такое понятие как по экономической плотности

В ПУЭ-2017 Украины нет такого понятия как расчет кабеля по экономической плотности тока. Было когда-то в главе 1.3 требование по расчету по экономической плотности тока для воздушных линий, была и таблица 1.3.36, но в новом ПУЭ этого всего нет. Ну, а выбор кабеля по падению напряжения это да, это делать нужно обязательно.
Автор: alex79
« : 17 Січень 2019, 11:28:00  »

В ПУЭ данные общие, а по ГОСТ конкретно для ААБ 3х70 1кВ-180А И 184А.
Вобщем мне ужно ПЗР на 100 кВт поставить. Вопрос: выдержит ли 3х70?
Спасибо
Не подскажите какой именно ГОСТ?
Автор: Олег2012
« : 11 Січень 2012, 22:38:09  »

В энергетике существуют  несколько критерий выбора сечения кабельной линии: .... не только по условиям нагрева длительно допустимой токовой нагрузке... , но есть еще такое понятие как по экономической плотности, в зависимости от длины КЛ по допустимой потере напряжения, по механической прочности.     
Автор: Dmitrik
« : 17 Листопад 2010, 13:06:23  »

В ПУЭ данные общие, а по ГОСТ конкретно для ААБ 3х70 1кВ-180А И 184А.
Вобщем мне ужно ПЗР на 100 кВт поставить. Вопрос: выдержит ли 3х70?
Спасибо
Автор: PrepsuPatha
« : 15 Листопад 2010, 11:31:57  »

(я так понимаю N по броне)
Если система с глухозаземленной нейтралью - то независимо от пропускной способности необходимо менять на четырехжильный
Автор: Андрюха РЗА
« : 15 Листопад 2010, 10:01:42  »

Как 3-х жильный, напряжением 10 кВ
Автор: Dmitrik
« : 12 Листопад 2010, 17:53:14  »

Его рассматривать как 3х жильный или 4х? На какое напряжение изоляция неизвестно
Автор: *Андрей*
« : 12 Листопад 2010, 17:30:58  »

Dmitrik, "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ)!!
Автор: Dmitrik
« : 12 Листопад 2010, 17:16:27  »

А откуда данные?
Автор: Андрюха РЗА
« : 12 Листопад 2010, 16:46:33  »

130 А
Автор: Dmitrik
« : 12 Листопад 2010, 16:45:03  »

Здравствуйте. Помогите разобраться какой длительно допустимый ток для кабеля ААБ 3х70.
Исх. данные: старый кабель ААБ 3х70 частично проложен в земле, частично по воздуху, потребители 0,4 кВ (я так понимаю N по броне), мощность 100 кВт.
Спасибо.