« : 01 Листопад 2010, 19:15:11 »Согласен с Gawrik 

Поможіть розібратись в зовнішних мережах. В мене таке питня . Є ділянка на якій знаходиться КПП і Адмін корпус. В адмін корпусі є запроектована пож сигналізація кабелі від якої прокладені в КПП магістралью в траншеї. Питання полягає в чому чи можу я в цю траншею положити щей телефонний кабель ТПП3 10*4*0,2 .з двома колодцями ККЗ-1? Тобто чи можна цей магістральний кабель( пож сигналізації) прокласти разом з телефонним і щей вколодцях??
Пожежний кабель ТППеп в гофротрубі прокладається а телефоний броньований
Пожежний кабель ТППеп в гофротрубі прокладається а телефоний броньованийПонятно. Годится.
Пожежний кабель ТППеп в гофротрубі прокладається а телефоний броньований
Вопрос в другом - Вы что, прокладываете в грунте небронированный кабель?
Тобто чи можна цей магістральний кабель( пож сигналізації) прокласти разом з телефонним і щей вколодцях?Можно. Запрета на такую прокладку нет. Единственно, что надо учесть - кто будет владельцем кабельной канализации (а она в Вашем случае требуется).
Zaya, п.1.6.22 ДБН-18 допускает использование комплексной распределительной сети телефонной связи для соединительных линий пожарной сигнализации. У Вас это вообще отдельный кабель.Так я це знаю. Але тут така ситуація:
1. Что написано в ТУ и от кого они.В ТУ написано щоб прокласти телефонну мережу з двома колодцями ККЗ-1 .
2. колодцы ставятся, а кабель ложится в грунт? или перекладывается в каналы (которые проектируюся с ККС и тлф кабелем)