Автор: ejen
« : 08 Жовтень 2010, 16:18:17  »

Quote (selected)
договорились: если 0,1<N?2 (0,02<N?2) берем ІІІ, если N>2 - ІІ

та й це візьму до уваги
Автор: O.S.
« : 08 Жовтень 2010, 16:10:55  »

Все-таки класна штука форум. Якби не написали сюда, то помилка б цілком могла залишитись невиявленою. А так 0.075<0.1 :thumbsup:
Автор: ejen
« : 08 Жовтень 2010, 16:00:42  »

CC19, спасибо, точно ошибку сделал! а молниезащиту нечасто проектирую - не почувствовал.
0,075 получилось
с меня - пиво  :)
Автор: ejen
« : 08 Жовтень 2010, 15:49:33  »

ок, щас пересчитаю, мож где очепятка - размеры 36х42м
Автор: CC19
« : 08 Жовтень 2010, 15:35:25  »

(по моему расчету N=1,1)
Это как такое могло получится? =-0 Прикинул, размер вашего здания должен быть не меньше 200х500м

А в п.4, мне кажется, все-таки есть опечатка. Звонил кто-то из наших к пожарникам, договорились: если 0,1<N?2 (0,02<N?2) берем ІІІ, если N>2 - ІІ
Автор: ejen
« : 08 Жовтень 2010, 15:26:27  »

если отвлечься от написанного на бумаге... чисто физически. будет ли удар молнии для кладовок на 1-м этаже 3-х этажного здания представлять большую опасность, чем для остальных помещений здания (тех же жилых номеров на 3-м этаже, к примеру) ???
Автор: ejen
« : 08 Жовтень 2010, 15:22:34  »

тому і чухаю потилицю. нам тут колись написали зауваження, що в будівлі ІІІ ступеню вогнестійкості заборонено ставити комп"ютери (!)

але, якщо дословно читати, то віходить, у загальному випадку, коли приміщення П-ІІа розташовані в деякій частині будівлі, то і захищати слід тільки ту частину?
Автор: mabp
« : 08 Жовтень 2010, 15:15:48  »

"лутше пирибдеть чем не добдеть" Але я б захищав як як будівлю 3 категорії. В наш час по 10 пункту додатка А можна притулити будь яку споруду.
Автор: ejen
« : 08 Жовтень 2010, 15:05:28  »

ага... буде аж 3 комп"ютери і 2 касових апарати! =)
*чухає потилицю"
Автор: O.S.
« : 08 Жовтень 2010, 14:54:59  »

Я би зробив рівень ІІ, бо є ще п. 10 тієї ж таблиці, адже у вас в будівлі напевне є комп"ютери. Чи нема? І те шо це не опечатка -- 100%, так у всіх написано.
Автор: ejen
« : 08 Жовтень 2010, 14:49:39  »

Добрый день всем!

Есть база отдыха, расположенная в сельской местности. Здание - 3-х этажное + цокольный этаж. Высота - 14,3 м. Степень огнестойкости - ІІ. Кровля неметаллическая, двускатная, сложная (послойно: гибкая черепица, ОСБ плита, деревянная обрешетка, деревянный брус, металлические стропила).

По ДСТУ Б В.2.5-38:2008 (приложение А, п.4): Будівлі   і   споруди  або їх  частини, приміщення яких   відносяться   до   зон класів  П-І,    П-ІІ,  П-ІІа      при 0,1<N<=2  (по моему расчету N=1,1) следует относить к ІІ, ІІІ уровню молниезащиты.  Не пойму данной неоднозначности в ДСТУ: так ІІ или ІІІ уровень??? Или в моем экземпляре опечатка?

А второй вопрос: как понимать "або їх  частини". Если у меня на все здание только 4 помещения (кладовки) класса П-ІІа и они находятся на 1-м и цокольном этажах? Как я должен в соответствии с ДСТУ правильно защитить эти "їх  частини"?