« : 14 Червень 2010, 08:02:40  »

По моему опыту обычные выключатели в пром цехах долго не живут. Разве что в очень чистых.
Лучше или включать освещение непосредственно со щитка автоматом, либо действительно ставить пакетники. Из того с чем я работал:
http://www.ntc.com.ua/page-id-47.html - Харьковрелекомплект, делают по лицензии SEZ, по-моему. (Каталог в пдф можно скачать)
http://www.lovatoelectric.com/home_gb.htm- Lovato Electric, торгует "СВ Альтера". Если нужны доп. данные напишу, но проще по поиску.
http://www.moeller.kiev.ua/support/pdf_catalogues.html - Moeller (Eaton) - каталог "Кулачковые переключатели типа Т и выключатели нагрузки типа Р" в пдф.
Автор: Affi
« : 13 Червень 2010, 22:38:22  »

Я подерживаю OBON и думаю, что никто и ничто не запрещает нам поставить  обычный выключатель для освещения ІР 44 и вынести его за пределы столярного цеха.
Автор: OBON
« : 13 Червень 2010, 15:40:44  »

Цитата: mental
я имел ввиду выключатель для промышленного помещение, не ставить же обыкновенный беленький красивенький выключатель в цеху
Здравствуйте все.
Не вижу причин не  устанавливать в цеху обыкновенные выключатели, если в нашем случае они IP 44. Тем более как сообщил автор, светильники люминисцентные всего в количестве 20шт. Или есть опасение, что столяры будут включать освещение киянками или ногами?
Автор: Roman3R
« : 10 Червень 2010, 22:42:40  »

Цитата: mental
Имееться ввиду конкретное изделие, модель
Автор: Andrey59
« : 10 Червень 2010, 12:16:55  »

Я часто сам нахожу, прозваниваю наличие товара (на сайтах есть закладка диллеры, представители или по спец. газетам внутри города) а потом в ведомости покупных ставлю названия фирм и телефоны как рекомендуемый поставщик (или вообще в раздел Примечания спецификации). Вообще снабженцы это отдельная большая тема
Автор: mental
« : 10 Червень 2010, 11:04:08  »

Цитата: Andrey59
можно конечно и обычный переключатель в корпусе прилепить поставив в щиток освещения модульный контактор
Там всего 20 люминисцентных светильников, пакетники в каталогах я тоже не находил. В одном проекте для включения освещения с двух мест заложил пакетники, которые нашел в интернете, потом мне снабженцы долго голову морочили.
Автор: Andrey59
« : 10 Червень 2010, 09:21:29  »

Пакетник ПВ еще можно найти даже возможно и соответствующей степени защиты, но можно и рассмотрерь варианты с выключателями нагрузки типа такого http://www.enext.ua/index.php?node=867 хотя там не понятно одно или сколько он фазный можно конечно и обычный переключатель в корпусе прилепить поставив в щиток освещения модульный контактор
Автор: CC19
« : 10 Червень 2010, 08:58:05  »

Цитата: mental
Думал поставить пакетник, но в своих каталогах не нашел.

Ставил всегда в таких случаях пакетник. Но на Украине нормального каталога не нашел, только у барыг.

З.Ы. Здесь есть нормальная инфа http://abris-a.uaprom.net/p138349-paketnye-vyklyuchateli-pvp.html
Автор: mental
« : 10 Червень 2010, 08:22:19  »

Цитата: OBON
А типов выключателей огромное количество. Поищите в СЕТИ или в любом электротехническом магазине.
я имел ввиду выключатель для промышленного помещение, не ставить же обыкновенный беленький красивенький выключатель в цеху
Автор: OBON
« : 09 Червень 2010, 18:24:02  »

Какой лучше выключатель освещение поставить в столярном цехе? Имееться ввиду конкретное изделие, модель. Думал поставить пакетник, но в своих каталогах не нашел.
Здравствуйте все.
Столярный цех относится к пожароопасным помещениям по ПУЭ П-IIа. (Уточняете у технолога) Согласно п.7.4.24 рекомендуется выключатели освещения выносить из этого помещения в нормальную среду. Ну а если нет такой возможности, то выключатели со степенью защиты IP44 согласно таблицы 7.4.2. А типов выключателей огромное количество. Поищите в СЕТИ или в любом электротехническом магазине.
С уважением.
Автор: mental
« : 09 Червень 2010, 14:52:02  »

Какой лучше выключатель освещение поставить в столярном цехе? Имееться ввиду конкретное изделие, модель. Думал поставить пакетник, но в своих каталогах не нашел.