без вакуумника!! смотрю схемы производителей все дают секционник с 2-х ячеек. А у меня длина РУ -10 кВ - 6 м. Две входящие две отходящие на трансформаторы и две отходящие и куда засунуть секционник с двумя ячейками я не знаю
С вакуумником али как? Если просто ТП-шный вариант - то КСО-393 как раз по фасаду 800. Если же нужно с вакуумником для РП - то есть у Электрограда КСО-298ЭД с фасадом в 750мм, правда она глубокая - 1100мм http://electrograd.com.ua/equipment/2/7/
можно ли выполнить секционную КСО в габаритах 800х800? если такие существуют, наведите на путь истинный спасибо.
Если без выключателя, то можно даже в 800х500 (фасад), но разъединители будут над сборными шинами (нужна большая высота помещения) см. фото (предприятие из Днепропетровска) http://www.eltechkomp.com.ua/products/10.html#product10 схема КСО-393-14