Автор: zerk
« : 14 Серпень 2014, 14:17:30  »

вопрос снят. нашел что искал
Автор: zerk
« : 14 Серпень 2014, 13:58:19  »

без вакуумника!! смотрю схемы производителей все дают секционник с 2-х ячеек. А у меня длина РУ -10 кВ - 6 м. Две входящие две отходящие на трансформаторы и две отходящие и куда засунуть секционник с двумя ячейками я не знаю
Автор: Андрюха РЗА
« : 14 Серпень 2014, 13:54:11  »

С вакуумником али как?
Если просто ТП-шный вариант - то КСО-393 как раз по фасаду 800.
Если же нужно с вакуумником для РП - то есть у Электрограда КСО-298ЭД с фасадом в 750мм, правда она глубокая - 1100мм
http://electrograd.com.ua/equipment/2/7/
Автор: zerk
« : 14 Серпень 2014, 12:58:21  »

Есть ли в производстве секционник 10 кВ что б размещался в одной ячейки 800 мм? подскажите?
Автор: Лидер Электрик
« : 14 Серпень 2014, 12:54:53  »

Напишите Вашу электронную почту - направлю информацию
Автор: zerk
« : 14 Серпень 2014, 12:44:02  »

Меня тоже интересует секционный в 1-й ячейки шириной до 800 мм. подскажите??
Автор: PrepsuPatha
« : 25 Березень 2010, 13:16:43  »

Цитата: aleks
можно ли выполнить секционную КСО в габаритах 800х800?
если такие существуют, наведите на путь истинный 
спасибо.

Если без выключателя, то можно даже в 800х500 (фасад), но разъединители будут над сборными шинами (нужна большая высота помещения)
см. фото (предприятие из Днепропетровска)
http://www.eltechkomp.com.ua/products/10.html#product10
схема КСО-393-14
Автор: Bobertigra
« : 25 Березень 2010, 13:03:26  »

У меня есть их каталог с выставки. Там все это есть :-[
Автор: aleks
« : 25 Березень 2010, 12:47:46  »

судя по сайту leaz.com.ua они выпускают только низковольтное и КТП...
или я недосмотрел?
Автор: Bobertigra
« : 25 Березень 2010, 12:11:55  »

ОАО Луганский электроаппаратный завод. КСО 386А габариты 800гл*800ш*1900в мм
Автор: aleks
« : 25 Березень 2010, 11:50:26  »

можно ли выполнить секционную КСО в габаритах 800х800?
если такие существуют, наведите на путь истинный  :)
спасибо.