Повідомлення в цій темі

Автор: Геннадий 70614
« : 20 Серпень 2012, 17:26:23  »

Медный завод!Отделение шихтоподготовки! тоесть другими словами вредные факторы такие как пыль!Так что нужно что то похожее на дрл!
Автор: Roman3R
« : 19 Серпень 2012, 15:29:57  »

в цехе работают краны
На какие лампы можно заменить
Во многом зависит от технологического процесса в цехе .
Автор: Геннадий 70614
« : 18 Серпень 2012, 16:26:50  »

Всем здравствуйте!
У меня такой вопрос, у меня в цехе работают краны КМГ10 мне надо заменить в целях энергосбережения подкрановое освещение,в данный момент осещение 300Вт лампами накаливания.На какие лампы можно заменить!?Заранее спасибо
Автор: V.D.
« : 02 Квітень 2010, 11:48:13  »

Вопрос был как ето практически осуществить. Ток я чет не пойму- как  освидетельствовался кран ранее без освещения .
Автор: Andrey59
« : 02 Квітень 2010, 11:42:26  »

Если "по-взрослому" нельзя ему лезть в схему крана это отдельная лицензия и согласование с Госгортехнадзором.
Автор: V.D.
« : 02 Квітень 2010, 11:17:45  »


ДНАОП 0.00-1.03-02



ПРАВИЛА
БУДОВИ І БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНИХ КРАНІВ
4.10.8   Кабіна і електроприміщення повинні мати електричне освітлення, а для вантажопідіймальних кранів і машин, що працюють просто неба, також опалення і, за потреби, кондиціонер. У разі вимкнення електроприводів механі-змів вантажопідіймальних кранів і машин освітлення та опалення не повинні залишатися підключеними.
Живлення електричних кіл освітлення та сигнального пристрою має здійснюватися до ввідного пристрою і мати власні вимикачі.
4.10.9   Світильники (прожектори), встановлені на вантажопідіймальних кранах і машинах для освітлення робочої зони, мають вмикатися самостійними вимикачами, встановленими в кабіні і на порталі.
Соглсен с Andrey59- что подкрновое освещение входит в проект крана.Необходмо при решени этого вопроса рассматрвать конструкцию крана. Если позволяет конструкция  - можете например поставить на ферме моста крана(вдоль перил)  3 светильника с лН 500 Вт - соединив их  в "звезду". В кабине машиниста - автома для включения-отключения.
Автор: Светотехник
« : 02 Квітень 2010, 10:35:09  »

В самом первом посту говорилось что для подферменного освещения могут быть использованы лампы ДРЛ. Мое мнение: это совершенно невозможно хотя бы потому, что не соответствует санитарным нормам. Поясняю: из-за сильной вибрации кранов ДРЛки могут разрушаться. А ведь внутри ртуть, что опасно для персонала, который шастает под краном))). Хорошо о освещении написано на http://light-elektro.ru/ Там же есь информация и о подкрановом освещениии. Лично мое мнение - под краном нужно использовать только лампы накаливания!
Автор: Sergey U.
« : 24 Березень 2010, 18:31:37  »

Цитата: Andrey59
Подкрановое освещение входит в проект крана

Да у нас большое машиностроительное предприятие, много мостовых кранов, которые мы (завод) сами и делаем, вот на них и вешают светильники в зависимости от габаритов. высоты и "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" -
http://forca.com.ua/knigi/pravila/pravila-ustroistva-i-bezopasnoi-ekspluatacii-gruzopodemnyh-kranov.html
Автор: Andrey59
« : 24 Березень 2010, 15:07:05  »

Подкрановое освещение входит в проект крана и его норма нормируется Правилами устройства грузоподъемных механизмов по моему (может еще и спец. разделом ПУЭ), но оно (и его нормы) именно для затененных краном зон и если покапаться спрокурорской тщательностью то по моему можно прийти к выводу что оно и не должно обеспечивать требуемую бывшими СНиПами освещенность. Так что делайте обычное освещение или решайте вопрос с изготовителем крана. И вообще кран будет выключен и у Вас будет темно и страшно 8)
Автор: devchonka
« : 24 Березень 2010, 13:28:44  »

ни разу не проектировала, на заводе мы вешали обычные светильники с ДРЛ снизу тележки. Наверняка есть варианты светильников с
Цитата: Electric
устройством, препятствующим их самоотвинчиванию
ламп  :) Запитка от шкафа крана  :)
естественно в металлорукаве  :)
Автор: Electric
« : 24 Березень 2010, 13:01:41  »


НОРМЫ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

5.2.21 Мостовые краны следует оборудовать подкрановым освещением, обеспечивающим освещенность не ниже нормируемой от общего освещения в зонах, затеняемых кранами. Для освещения могут быть использованы лампы ДРЛ с устройством, препятствующим их самоотвинчиванию, или лампы накаливания с амортизирующим устройством.

Простите за невежество, может кто делал и обьяснит мне, что это такое и как это практически осуществить?