Автор: devchonka
« : 29 Січень 2010, 07:20:15  »

O.S., спасибо огромное!!! в 6-м есть  :) доказательство невозможности подобного решения получено.... :thumbsup:
Автор: devchonka
« : 28 Січень 2010, 15:56:15  »

Цитата: sbal
еще и огнестойкие должны быть -
:)
Автор: devchonka
« : 28 Січень 2010, 15:55:37  »

Цитата: O.S.
вентилюет
компрессорную  :D
очень хочется отмазаться от этого блаженного (энергетика), который говорит "не запрещено, значит разрешено...  ;) :), но, если не получится, облегчить себе жизнь наиболее приемлемым решением  :D

кстати, это мысль про ПУЭ 6-го издания...  :thumbsup:
если у нас в 6-м разрешалось, а в 7-м нет - косвенное доказательство  :) где бы 6-е взять...

Автор: sbal
« : 28 Січень 2010, 15:55:11  »

В дополнение, транзитные воздуховоды еще и огнестойкие должны быть - еще та деньга.
Автор: O.S.
« : 28 Січень 2010, 15:51:10  »

А та транзитная вентиляция вентилюет какие помещения? Коль пож.опасные, то точно не можна, тут и думать нечего. А если обычные-может и можно как-то выкрутиться
Автор: devchonka
« : 28 Січень 2010, 15:45:04  »

как вариант, наверное, надо разбивать ТП на две зоны: нижняя - собственно ТП; верхняя - стройконструкции огнестойкости 0,75часа (или 0,25?), этаж для прокладки сетей.... проходной....
да?
Автор: devchonka
« : 28 Січень 2010, 15:42:12  »

Цитата: sbal
Надобно нормативку по вентиляции ворошить
понятно дело :), думаешь охота?  :D
надеялась, что кто-нить сталкивался.... :)
Автор: devchonka
« : 28 Січень 2010, 15:40:20  »

O.S., угу, только у нас п.4.2.112  :(
Автор: sbal
« : 28 Січень 2010, 15:40:13  »

Честное слово не помню что и откуда, в памяти вроде как сидит - убрали по "пожарным" соображениям вроде, Надобно нормативку по вентиляции ворошить... "транзитные воздуховоды".
Автор: O.S.
« : 28 Січень 2010, 15:36:24  »

в старой версии ПУЭ было (гл. 4.108): "допускается также транзитная прокладка коробов и трубопроводов(...)",
а в новой (Укр.): допускается также транзитная прокладка металлических трубопроводов отопления(...)

То есть короба убрали.
Автор: devchonka
« : 28 Січень 2010, 15:14:19  »

Ребят, столкнулись на объекте с такой проблеммой - цех, встроенная ТП (высота помещения в чистоте - 9м). Заказчик (в лице гл. энергетика завода) хочет провести транзитом через ТП венткороба (не спрашивайте зачем, так надо  :( ). Предполагаемая трасс коробов - над трансформаторами. Трансы сухие.
По щитовым - с оговорками можно; по ТП в ПУЭ есть вариант для транзита отопления, вентиляция даже не рассматривается...
Может кто еще что-нибудь знает-слышал по этому поводу?
Плиз....  :'(