Автор: tuilri
« : 18 Січень 2010, 18:33:39  »

Ну воздушный ввод. Читал что ОПН лучше защищает чем разрядник.
Автор: Андрюха РЗА
« : 18 Січень 2010, 17:02:32  »

А в ГРЩ кто что ставит: разрядник или ОПН? Или что лучше? Разрядник или ОПН в ГРЩ - это чем-то вообще нормируется? В ПУЭ не нашел
А на кой? Если воздушный ввод - то разрядник - для грозозащиты, а что и от чего защищать ОПНом в сети 0,4 кВ?
Автор: tuilri
« : 17 Січень 2010, 21:11:17  »

А в ГРЩ кто что ставит: разрядник или ОПН? Или что лучше? Разрядник или ОПН в ГРЩ - это чем-то вообще нормируется? В ПУЭ не нашел
Автор: Sancho
« : 11 Грудень 2009, 14:13:51  »

Цитата: Андрюха РЗА
Больше того ОПН стоит копейки, по сравнению с тем же вакуумником
Согласен
Но там в общей сложности 130 ячеек (!) и соответственно какой то смысл в этом появлялся.Вобщем в конечном итоге решили:
на трансах (силовых) и на вводах (или ТН)
:D
Автор: Андрюха РЗА
« : 08 Грудень 2009, 10:50:39  »

Мы ОПНы ставим на всех вакуумниках - если они единичны (то есть реконструируется одна или несколько ячеек в РУ-10 кВ ПС или РП). а если реконструируется все РУ - то тогда на трансах (силовых) и на вводах (или ТН).
Этого, согласно тавридовской методичке, достаточно.
Больше того ОПН стоит копейки, по сравнению с тем же вакуумником
Автор: Sancho
« : 07 Грудень 2009, 10:21:12  »

Всем спасибо! К счастью эта работка отпала.

Цитата: sbal
"НЕ НУЖНО ПРОВОДИТЬ РАСЧЕТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ В СЕТЬ
Специально подобранная вольт-амперная характеристика ОПН-РВ/TEL делает аппараты устойчивыми к однофазным дуговым замыканиям (ОДЗ), что позволяет отказаться от ополнительных
трудоемких и дорогостоящих расчетов необходимых для обоснования возможности установки ОПН и проверки термической устойчивости аппарата в условиях вероятного возникновения ОДЗ. ОПН-РВ/TEL применяются без ограничений везде, где ранее устанавливались вентильные разрядники серии РВО"
А Заказчику нужен был расчет, что бы в силу невозможности установки (которую по его идее должен был показать расчет) снизить затраты на установку ОПН :). Потому "Таврида" не прошла бы...
Всем спасибо!
Автор: f4nt0m
« : 07 Грудень 2009, 08:15:17  »

Sancho, попробуйте поискать на сайте www.news.elteh.ru
Автор: sbal
« : 05 Грудень 2009, 17:51:56  »

f4nt0m,  :) в точку
ОПН - Ограничители перенапряжений
Кинул в Яндекс:
Цитата: Sancho
проверка термической устойчивости аппарата в условиях вероятного возникновения ОДЗ

Нашлось 193 страницы
Sancho, посмотри вот это
http://www.yanviktor.ru/ispytaniya/opn/opn_tel_new.pdf
"НЕ НУЖНО ПРОВОДИТЬ РАСЧЕТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ В СЕТЬ
Специально подобранная вольт-амперная характеристика ОПН-РВ/TEL делает аппараты устойчивыми к однофазным дуговым замыканиям (ОДЗ), что позволяет отказаться от ополнительных
трудоемких и дорогостоящих расчетов необходимых для обоснования возможности установки ОПН и проверки термической устойчивости аппарата в условиях вероятного возникновения ОДЗ. ОПН-РВ/TEL применяются без ограничений везде, где ранее устанавливались вентильные разрядники серии РВО"
Автор: f4nt0m
« : 05 Грудень 2009, 16:58:42  »

Однофазное дуговое замыкание, наверное
Автор: inspektorpo
« : 04 Грудень 2009, 18:15:10  »

Извиняюсь за неграмотность, не понял
Цитата: Sancho
возникновения ОДЗ
енто что?
Автор: Sancho
« : 04 Грудень 2009, 16:29:44  »

Расчет обоснования возможности установки ОПН и проверка термической устойчивости аппарата в условиях вероятного возникновения ОДЗ. Кто нибудь занимался таким? Ищу любую информацию. Помогите кто чем может. Заранее СПАСИБО!