Автор: VitO
« : 19 Травень 2010, 13:14:31  »

Марку не пам'ятаю, але щось є на LAPP кабелі.
Автор: Firetuf
« : 19 Травень 2010, 13:04:39  »

1. В действительности, кабели предназначенные для постоянной работы в воде (не трогаем спец-кабели) - это кабели, для изготовления которых используются особая резина, а именно (как правило) в оболочке полихлоропрен (PCP), а в изоляции этилен пропилен каучук (EPR) и проводник тонкомногопроволочная, луженая медь (5 класс гибкости). Эти кабели чаще всего черного цвета. Для питьевой воды оболочка кабеля обязательно имеет синий окрас.
2. Европейская маркировка по CENELEC - H07RN8-F (http://www.drakaservice.nl/draka/Countries/Draka_Netherland/producten/printDatasheet.asp?hoofdstuk=40), W07RRTW-F AQUA.
3. Это по теории, а на практике применяют обыкновенные резиновые кабели (КГ) кто на что гаразд. В таком случае, я бы посоветовал применить кабели H07RN-F. Это, по крайней мере, на порядок выше и надежнее.
Автор: O.S.
« : 19 Травень 2010, 13:00:25  »

Є такий кабель марки КВВ
http://www.electro-mpo.ru/card6801.html

А так як правило такий кабель іде в комплекті з заглибним насосом (у "Віло" принаймні так).
Автор: SVET
« : 19 Травень 2010, 11:29:37  »

Який силовий та сигнальний кабелі можна пркладати у воді? (підключення насосів в резервуарі 3х ф)
Автор: Mytnaya
« : 24 Вересень 2009, 18:47:45  »

Mytnaya, пару раз проектировал подключение фонтанов, но только лишь до распредщита в приямке, - дальше весь монтаж проводки освещения, насосных установок выполняла фирма-"фонтаньер". И они очень НЕ желали делиться опытом, т.к. это одна из строк в смете их работ. Из того что удалось вытянуть,- в принципе то же что и сказал Roman3R: ПВХ г/т в теле фонтана. Единственное что, выясните, действительно ли проектирование разводки и закладных возложили на Вас? Т.к. в таком случае должно быть ТЗ от
Цитата: Roman3R
технологічній або архітектурнобудівельній частині проекту на підставі дизайнерських пропозицій
Делиться опытом не хотят не в какую  :D
Да разводку возложили на меня. Развожу к насосам, к щиту управления цветомузыкой(он комплектный), и непосредственно к каждому светильнику.
ТЗ есть, но такое что можно сказать что его нет :D

А напряжение светильников какое, интересно?
напряжение 24 В
мощность  3,6 Вт
               10,8 Вт
светодиодные светильники

Запроектировал десятки (или сотни?)
а мне вот повезло с этим  столкнуться впервые   :)
Автор: Electrician
« : 24 Вересень 2009, 11:39:55  »

А напряжение светильников какое, интересно? Запроектировал десятки (или сотни?) светильников в бассейнах (не в фонтанах, была пара фонтанов и четыре светильника в одном из них). Светильники 12-ти вольтовые, подводка в гофре, в теле бетона. Основная сложность была в том, что если светильник удален от питающего тр-ра 220/12 В, то сечение питающих проводов доходило до 10 кв.мм (напряжение низкое=потери большие) - светильники с галогенками 300 Вт и 50 Вт. Сейчас все больше светильников на светодиодах, с ними гораздо проще
Автор: 3oloS
« : 24 Вересень 2009, 11:27:44  »

Mytnaya, пару раз проектировал подключение фонтанов, но только лишь до распредщита в приямке, - дальше весь монтаж проводки освещения, насосных установок выполняла фирма-"фонтаньер". И они очень НЕ желали делиться опытом, т.к. это одна из строк в смете их работ. Из того что удалось вытянуть,- в принципе то же что и сказал Roman3R: ПВХ г/т в теле фонтана. Единственное что, выясните, действительно ли проектирование разводки и закладных возложили на Вас? Т.к. в таком случае должно быть ТЗ от
Цитата: Roman3R
технологічній або архітектурнобудівельній частині проекту на підставі дизайнерських пропозицій
Автор: Roman3R
« : 24 Вересень 2009, 10:47:08  »

Труби бажано брати пластикові . Конструкції для встановлення світильників мають передбачатись в технологічній або архітектурнобудівельній частині проекту на підставі дизайнерських пропозицій . Там мають бути також передбаченні конструктивні рішення підведення кабелів до світильників , над цим необхідно разом попрацювати дизайнерам , будівельникам і електрикам , адже від цього залежить архітектурне оформлення фонтану . Підведення проводки до конструкцій із світильниками виконати в тілі фонтану , адже прокладання їх ззовні порушить дизайн .
Автор: Mytnaya
« : 24 Вересень 2009, 08:16:38  »

Roman3R
да я с вами согласна
а трубы металлические или можно пластиковые электротехнические гибкие?


и еще
меня интересует непосредственная подводка провода к светильникам... просто я не видела в натуре эти фонтаны...если кто-то видел подскажите... может там можно проложить провод в теле самого фонтана или нужно крепить проводку к телу фонтана и подключать светильники.
 :)
Автор: Roman3R
« : 23 Вересень 2009, 22:28:29  »

Цитата: Mytnaya
Как рациональней и практичней проложить провод к светильникам
Прокладання кабелів необхідно виконати в трубах але не в чаші з водою а в тілі стінок або дна (замонолітити труби при виконанні будівельних робіт) - така моя особиста думка .
Автор: Mytnaya
« : 23 Вересень 2009, 21:22:19  »

Здраствуйте!!!
Сейчас проектирую фонтан, точнее подключаю его к электричеству :D
Как рациональней и практичней проложить провод к светильникам... может в трубах или каким либо специальным проводом(кабелем)?
Может кто сталкивался с проектированием фонтанов - поделитесь опытом  :)
Зараннее всем благодарна!