Автор: AleksandrPol
« : 31 Липень 2009, 15:53:35  »

Цитата: vadrus
есть реле приоритета нагрузок
реле приоритета нагрузок не подходит, оно работает по 2-м нагрузкам, а мне нужно измерять нагрузку (достаточно ток) на вводном кабеле, при превышении допустимой, отключать определенных потребителей
Автор: vadrus
« : 31 Липень 2009, 09:16:34  »

Отключали же нагревательное оборудование в часы максимума нагрузок, но это было требование Киевэнерго. А  отключение по причине разгрузки кабеля....  Я думаю не согласуют.
По поводу техники - есть реле приоритета нагрузок, но вплотную не сталкивался.
Автор: devchonka
« : 31 Липень 2009, 07:55:00  »

Цитата: Roman3R
це в Росії її замінили на НТП ЭПП-94 .

ну вот! :D ;) можно же найти аналог... :)))))))

но еще раз обращаю внимание  - это по промышленности, чегой то я по общественным зданиям подобного пока не нашла (искала в проектировании городских сетей....)
Автор: Roman3R
« : 30 Липень 2009, 19:29:41  »

В Україні діє ще СН 174-75 , це в Росії її замінили на НТП ЭПП-94 .
Автор: AleksandrPol
« : 30 Липень 2009, 18:18:46  »

А я с Украины :)
Автор: Generator
« : 30 Липень 2009, 12:45:48  »

Эта норма действует только для ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКого ИНСТИТУТа ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени Ф.Б. Якубовского?
НТП ЭПП-94 действует на всей территории РФ.
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени Ф.Б. Якубовского является разработчиком данного документа.
Автор: AleksandrPol
« : 30 Липень 2009, 12:23:17  »

Цитата: devchonka
НТП ЭПП-94
Эта норма действует только для ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКого ИНСТИТУТа
ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени Ф.Б. Якубовского?
Автор: AleksandrPol
« : 30 Липень 2009, 09:07:38  »

Цитата: Roman3R
адже роботу такої схеми в любий момент можна блокувати і не буде ніякого відключення
Теоретически эту схему можно опломбировать, но я сомневаюсь, что Киевэнерго пойдет на это... Спрашивал у знакомого инженера в ДПР, он сказал, что таких приколов у них небыло, и вообще считает, что так не правильно делать...
Автор: Roman3R
« : 29 Липень 2009, 21:31:50  »

В принципі таку схему можна виконати , а от чи погодить Київенерго (якщо це потрібно робити) , думаю що ні , адже роботу такої схеми в любий момент можна блокувати і не буде ніякого відключення .
Автор: devchonka
« : 29 Липень 2009, 17:37:30  »

Цитата: AleksandrPol
можно ли
 очень даже можно, в промышленности например - ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Нормы технологического проектирования НТП ЭПП-94 http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=myfiles;u=4302 говорит, что:
....
2.5. На каждом промышленном предприятии должна предусматриваться возможность централизованного отключения в часы максимума нагрузки энергосистемы или в периоды режимных ограничений в подаче электроэнергии (послеаварийные или ремонтные режимы) электроприемников, отнесенных к III категории по бесперебойности электроснабжения.

наверняка и по общественным зданиям есть что-то подобное

Цитата: AleksandrPol
Согласовывает-ли такое решение Киевэнерго?
- чего не знаю, того не знаю
Автор: AleksandrPol
« : 29 Липень 2009, 09:30:21  »

Уважаемые проектировщики, сталкивался ли кто-то с такой ситуацией? Если по аварийному режиму кабель питающий ВРУ не проходит, можно ли установить токовое реле, которое своими контактами будет с помощью расцепителя отключать автомат какой-то не очень нужной нагрузки. Согласовывает-ли такое решение Киевэнерго?