если не затруднит, посмотрите пожалуйста мой расчет в цифрах на 1й участок.Буду очень благодарен. Δ[%] = (1.73 * I * L * ρ * cos(φ) * 100) / (Uл * S) =
(1,73*40,8*0,89*0,02994*0,85*100)/(10*140)= 0,11 % что я делаю не так?