Автор: vlad-i-mir
« : 16 Березень 2009, 11:48:16 »
Есть кабель, см. описание:
AHXAМK-W 6/10 (12) кВ
10 кВ силовой кабель
Применение Для стационарной установки снаружи, внутри, под землей и в воде.
Стандарт CENELEC HD 620 Часть 5 Раздел F
Возгораемость ПЭ- оболчка распространяющая горение
Температуры Максимально допустимая температура нагрева токопроводящей жилы: 90˚C
Минимально рекомендуемая температура при прокладке: –20˚C, ниже 0˚C нужно предпринимать спец методы
Импульсное напряжение 75 кВ
Радиус изгиба при прокладке . . . . . . . . . . . 15D
при эксплуатаци . . . . . . . . . . 10D
Конструкция Жила . круглая, скрученная, уплотненная, алюминиевая и водонепроницаемая в соответствии c IEC 60228 класс 2
Полупроводящий слой . . . полупроводящий компаунд
Изоляция . . . . . . . . . . . . . . . . . сшитый ПЭ толщина изоляции= 3,4 мм
Полупроводящий слой . . . полупроводящий компаунд
Продольная водонепроницаемость . . . водонепроницаемая лента
Метал покрытие . . . . . . . . . . алюминиевая фольга, придает водонепроницаемость
Оболочка . . . . . . . . . . . . . . . . . черный водонепроницаемый ПЭ
Направляющая жила . . . . . круглая,скрученная и уплотенная медная жила в соответствии c IEC 60228 класс 2
Плетение . . . . . . . . . . . . . . . . . три изолированных жилы вокруг направляющей медной жилы
Маркировка, . . . . . . . . . . . . . AHXAМK-W 6/10кВ 3X240+70Cu DRAKA SE “год”
Технические данные
Число жил и площадь сечения мм2 3x95Al+35Cu 3x120Al+35Cu 3x150Al+35Cu 3x185Al+35Cu 3x240Al+35Cu
Диаметр изоляции мм 19,5 21 22,5 25 27,1
Диаметр единичного кабелия (примерно) мм 28 29 31 33 35
Диаметр готового кабелия (примерно) мм 60 62 66 71 88
Приблизительный вес кг/100 м 250 275 315 355 405
Стандартная длина поставки м 500 500 500 500 500
Тип барабана K26 K26 K26 K26 K26
Электрические параметры
Макс. сопротивление жил постоянному току Ω/км 0,320 0,253 0,206 0,164 0,125
Макс. сопротивление направляющей жилы Ω/км 0,524 0,524 0,524 0,524 0,524
Индуктивность мH/kм 0,31 0,30 0,29 0,28 0,27
Реактивное сопротивление Ω/км 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09
Ёмкость μF/kм 0,30 0,32 0,35 0,40 0,43
Зарядный ток A/kм 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9
Значения номинальны если не указано иначе.