Автор: grossel
« : 08 Грудень 2015, 10:31:37  »

Ложите по фасаду открыто.
По коридору в пластиковом коробе не положишь-нужно ложить в металлическом, а в металлическом коробе вроде не эстетично.
Почему нельзя в пластиковам? Ответ однозначный, по пути эвакуации и кабель и элементы  системы кабельных коробов должны соответствовать требованиям по токсичности и дымообразующей способности пункту 4.36 ДБН В.2.5-23. А насколько я знаю таких пластиковых коробов с соответствующим сертификатом в Украине не имеется.
Автор: electroblondinka
« : 08 Грудень 2015, 09:58:54  »

в трубе по фасаду? зачем?

в школьных коридорах можно проложить в кабельном канале?  эстетика будет:) 
Автор: Firetuf
« : 08 Грудень 2015, 09:30:31  »

Можно и открыто, но короб или гофра хоть какая нибудь эстетика
Когда смотришь практически на все сети проложенные в коробе или гофре по фасаду здания через год, два (а то и сразу), то вряд ли это напоминает эстетику. Лучше бы открыто прокладывали...
ну это все, я считаю, от некачественных материалов. Например, была бы ПЭ труба УФ-стойкая - дык никогда не потрескается ни от солнца, ни от мороза..
Хотя я, в данном случае, если уже и говорить за эстетику - за ПЭ-трубу. И ровно, и защита, и покрасить можно, и сменяемость...
Автор: andery
« : 08 Грудень 2015, 09:10:09  »

Можно и открыто, но короб или гофра хоть какая нибудь эстетика
Когда смотришь практически на все сети проложенные в коробе или гофре по фасаду здания через год, два (а то и сразу), то вряд ли это напоминает эстетику. Лучше бы открыто прокладывали...
Автор: boss
« : 07 Грудень 2015, 18:22:55  »

Какая роль гофры ?
Можно и открыто, но короб или гофра хоть какая нибудь эстетика
Автор: electroblondinka
« : 07 Грудень 2015, 16:50:23  »

В Киеве например прокладка по фасадам официально запрещена Главархитектурой.

это сельская школа, архитектура не против,а запрещающих пунктов по части электрики нет? в ПУЭ нашла только запрет на ВЛ по территории школы, но это чуть не то :)
Кстати, чтоб сократить метраж кабеля, можно кусок пустить по воздуху. в этом случае мои сети будут считаться ВЛ? кабель ВВГ-5х10
Автор: Roman3R
« : 07 Грудень 2015, 16:45:18  »

Идите в коробе или гофре
Какая роль гофры ?
Автор: electroblondinka
« : 07 Грудень 2015, 16:42:34  »

два крыла здания не сообщаются подвалом.
Автор: boss
« : 07 Грудень 2015, 16:38:30  »

Идите в коробе или гофре под потолком по коридорам.
В Киеве например прокладка по фасадам официально запрещена Главархитектурой.
Автор: CC19
« : 07 Грудень 2015, 16:36:38  »

А почему не пройтись по подвалу? Подвал не под всей школой?
Автор: electroblondinka
« : 07 Грудень 2015, 16:18:07  »

Добрый день.
Ситуация: в здании существующей школы часть помещений переделали под молодежный центр. Питание от электрощитовой школы. Электрощитовая находится в подвале в другом крыле здания. Вариант пройти кабелем по коридорам школы в полу не нравится директору школы.
Вопрос: можно ли выйти из щитовой наружу и по фасаду протянуть ВВГ-5х10 к нужному крылу? или пройтись по тому же коридору, но не в полу, а по стенам?
Если можно, то чем, в чем, как? спасибо