Автор: vikt
« : 15 Грудень 2015, 09:11:00  »

Да, Roman3R, вчера созванивалась с представителем завода, продают не менее 500 метров кабеля, и изготовление 30-35 дней.
И что интересно, сертификат на кабель выдают только после предоплаты (70%), а по тех.заданию Заказчика - сертификат вместе с проектной документацией! :)
Автор: Roman3R
« : 14 Грудень 2015, 14:45:17  »

Большинство из кабелей в каталогах могут иметь как ленточную броню, так и проволочную броню.
Але усе це виговляється "під замовлення" , на складах повний перелік згідно каталогів не зберігається . "під замовлення" ні один завод не приймає на виготовлення пару сотень метрів , лише кілометри .
Автор: grossel
« : 14 Грудень 2015, 13:46:44  »

Если вы планируете прокладывать не бронированный кабель марки АВВГнг, то его все равно по всей длине необходимо защищать от механических повреждений: при пересечении инженерных коммуникаций трубой, во всех остальных местах трубой, красным кирпичем или плитами-на ваше усмотрение. Поэтому я и говорю, что монтаж не бронированного кабеля в свете требований НД будет дороже по сметной стоимости и трудозатратам при монтаже, чем бронированного. Так, что ваш заказчик вряд ли получит экономию.
Относительно прокладки вдоль дороги при отсутствии бордюрного каменя. В этом случае расстояние от полотна дороги должно быть не менее 1м. Кабель должен быть защищен от механических повреждений по всей длине.
Большинство из кабелей в каталогах могут иметь как ленточную броню, так и проволочную броню. Посмотрите кабели Южкабеля.
Автор: vikt
« : 14 Грудень 2015, 13:28:30  »

В каталогах, что Вы выложили, действительно большой ассортимент бронированных кабелей, но чтоб бронь была из стальных проволок - оказывается редкое явление. Пока не нашла :)
Автор: vikt
« : 14 Грудень 2015, 12:45:16  »

Огромное спасибо, grossel !
Заранее оговорюсь, что Заказчик просит проложить кабель АВВГ с защитой его кирпичем.
Бордюра вдоль дороги нет (территория порта)!! Трассу планирую вдоль дороги, участок дороги около 80 м. Получается, кабель тогда нужно защищать?? Трубой ПНД или АСБ??


Автор: grossel
« : 14 Грудень 2015, 12:20:43  »

Извините, не уточнила, в трубе - при пересечениях с существующими коммуникациями и вдоль автодороги.
Заказчик, кстати, не хочет согласовывать решение о прокладке бронированного кабеля в траншее, мол дорого по сравнению с АВВГ,
и в Украине нет производителей бронир. кабеля.
Требует выполнить прокладку кабелем АВВГ с защитой кирпичем сверху.
Опасаюсь согласиться, т.к. это Одесса, сейсмика - 8 баллов.
Бронь кабеля выполнена из стальных проволок - как раз для сейсмичных районов. Может я перебарщиваю?? ;)

Нет не перебарщиваете. Согласно ПУЭ гл.2.3 при монтаже в траншее (в земле)-кабель должен быть бронирован ( для сейсмических районов-броня проволочная).
Монтаж вдоль дороги выполняеться на расстоянии 1,5м от бардюр и не требует запихивать бронированный кабель в трубу, кабель защищается от механических повреждений только при пересечении инженерных коммуникаций и сооружений и в местах частых раскопок, в остальных случаях для покрытия используется сигнальная лента. Поэтому монтаж бронированного кабеля обойдется дешевле, чем запихивать не бронированный АВВГ в 2-х стенную трубу ДКС по всей длине монтажа и плюс все с этого вытекающее.
Не правда, все кабельные заводы в Украине изготавливает бронированные кабели,
например:
1. Одескабель г.Одесса.
2. Интеркабель г.Киев Cable 5.rar
3. Южкабель г.Харьков (см.вложение).
4. ТМ Elektro Cable GROUP (Запорожский завод цветных металлов) Cable 2.rar
Автор: *Андрей*
« : 14 Грудень 2015, 11:48:11  »

Зачем бронированный кабель запихивать в трубы?
Условия стесненные для прокладки, и коммуникаций много.
Автор: vikt
« : 14 Грудень 2015, 10:57:34  »

Извините, не уточнила, в трубе - при пересечениях с существующими коммуникациями и вдоль автодороги.
Заказчик, кстати, не хочет согласовывать решение о прокладке бронированного кабеля в траншее, мол дорого по сравнению с АВВГ,
и в Украине нет производителей бронир. кабеля.
Требует выполнить прокладку кабелем АВВГ с защитой кирпичем сверху.
Опасаюсь согласиться, т.к. это Одесса, сейсмика - 8 баллов.
Бронь кабеля выполнена из стальных проволок - как раз для сейсмичных районов. Может я перебарщиваю?? ;)
Автор: Roman3R
« : 04 Грудень 2015, 09:16:51  »

Кабели бронированные. Планирую прокладывать в двухслойных гофрированных трубах ДКС
Зачем бронированный кабель запихивать в трубы?
Автор: boss
« : 03 Грудень 2015, 18:22:53  »

Зачем темы плодить. Пользуйся поиском на сайте. Уже не один боян порвали.
Автор: vikt
« : 03 Грудень 2015, 16:54:10  »

Уважаемые проектировщики!
Подскажите пожалуйста, в каких нормативах можно найти указание  по прокладке взаиморезервируемых кабелей в земле ( в одной траншее или обязательно раздельно)??
Объект электроснабжения - II категория. Трасса длиной примерно 250 м.  Кабели бронированные. Планирую прокладывать в двухслойных гофрированных трубах ДКС. Условия стесненные для прокладки, и коммуникаций много.
Хотелось бы конечно в одной траншее, с перегородкой из ж/б плиты.. ??