Автор: inspektorpo
« : 22 Січень 2009, 20:42:16 »Вопрос снят-нельзя. Спасибо за участие.
в ТУ обленерго влепили точку подключения новых магазинов от ВРУ девятиэтажки с последующим согласованием ЖЕК. Я думаю это противоречит п 5.2 ДБН В.В ДБН панисано " За наявності в будинку декількох відокремлених у адміністративно-господарському відношенні споживачів у кожного з них рекомендується установлювати самостійні ВП або ВРП, які можуть живитися від загального ВРП чи ГРЩ окремими лініями або бути приєднаними до загальної лінії живлення", так что все нормально, в ГРЩ или возле (отдельный щиток) него на стене - ставишь вводной автомат и от него уже пляшешь. только подключение от нижних губок перекидного рубильники, до домового учета.