Автор: Fogoso
« : 25 Березень 2015, 15:52:23  »

Dmitrik,
Постом выше я перечислил мероприятия.
Правильно, кафе арендует и должно иметь пути эвакуации (через тамбур). Кабель от ДЭС пересекает пути эвакуации из кафе."Чужой" употребил не в значении собственности.
Автор: Dmitrik
« : 25 Березень 2015, 14:34:01  »

Тамбур кафе, явно чужой - вот и транзитная прокладка кабеля. Ну и пути эвакуации из кафе. Или есть другое мнение?
Ну как чужой, кафе арендует помещение у собственника здания
Автор: Fogoso
« : 19 Березень 2015, 22:02:25  »

Roman3R,
Можно, но нужны мероприятия.
"4.23.4   Кабели и провода, проложенные на путях эвакуации (объемах лестничных клеток, коридоров и т.п.) и в каналах и шахтах инженерных коммуникаций, прилегающих к путям эвакуации, должны быть класса Тк3 по токсичности продуктов сгорания в соответствии с 4.3 ДСТУ 4809 и класса ДТк1 по дымообразующей способности в соответствии с 4.4. ДСТУ 4809.
Это требование не распространяется на кабели и провода:
-   проложенные путем замоноличивания в строительную конструкцию или в бороздах стен, перегородок, перекрытий под штукатуркой;
-   проложенные в металлических системах кабельных трубопроводов и коробов без перфорации;
-   проложенные в каналах и шахтах инженерных коммуникаций, отделенных от лестничных клеток и коридоров строительными конструкциями, в которых применяются герметичные элементы заполнения проемов."
Автор: Roman3R
« : 19 Березень 2015, 13:49:46  »

Ну и пути эвакуации из кафе
Неужели по путях эвакуации нельзя прокладывать транзитные кабели ? Обоснуйте .
Автор: Fogoso
« : 18 Березень 2015, 21:36:32  »

Roman3R,
Тамбур кафе, явно чужой - вот и транзитная прокладка кабеля. Ну и пути эвакуации из кафе. Или есть другое мнение?
Автор: Roman3R
« : 18 Березень 2015, 07:15:55  »

Придумывайте мероприятия по транзитной прокладке кабеля.
???????
Автор: Fogoso
« : 17 Березень 2015, 18:53:35  »

Dmitrik,
Придумывайте мероприятия по транзитной прокладке кабеля.
Автор: Dmitrik
« : 17 Березень 2015, 10:52:00  »

Одно помещение типа тамбур кафе и далее подвал
Автор: Fogoso
« : 16 Березень 2015, 21:21:53  »

Dmitrik,
Нужно указать через какие помещения будет прокладка кабеля.
Автор: Roman3R
« : 16 Березень 2015, 17:31:17  »

Допускается ли прокладка кабелей с алюминиевыми жилами от ДЭС к электрощитовой офисного здания?
ПУЕ
2.5.3. У будинках слід застосовувати кабелі і проводи з мідними жилами. У житлових будинках найменший допустимий переріз мідних провідників повинен відповідати таблиці 2.1.
Мережі живлення та розподільні мережі допускається виконувати кабелями і проводами з алюмінієвими жилами, якщо їх розрахунковий переріз дорівнює 16 мм.кв. і більше.
Автор: Dmitrik
« : 16 Березень 2015, 17:25:26  »

Здравствуйте. Допускается ли прокладка кабелей с алюминиевыми жилами от ДЭС к электрощитовой офисного здания?
Кабель АВВГнг-1 4х150мм2.
ДЭС расположена снаружи здания.
Кабель прокладывается через помещения здания к щитовой.