Автор: Bobertigra
« : 21 Липень 2014, 16:52:36 »Свой вариант: по формулам (1) и (12)
Подавал весной в киевэнерго, вопросов не возникало.
Подавал весной в киевэнерго, вопросов не возникало.
сли подганять значение Рроз. и пытаться получить максимальную расчетную нагрузку,Лично я не хочу получить максимальную нагрузку, я хочу провести максимально правильный расчет, который смогу защитить в обленерго ссылаясь на нормативную документацию.
Я считаю, что нужно считать по формуле 4 с Код. по табл.3.3 как для "жител (котеджів) з одинаковими питомими навантаженнями". Вы считаете, что Код. не нужно вводить? Но это 2 разных объекта со своими нагрузками.1) Для 2-х: Рр=100х2х0,825=165 кВт;Т.е. по вашему, два стоквартирных дома потребляют меньше чем один 200 квартирный дом?
1) Для 2-х: Рр=100х2х0,825=165 кВт;Т.е. по вашему, два стоквартирных дома потребляют меньше чем один 200 квартирный дом?
В даной теме рассматривается ж/дом, а не согласно п.3.36 "спільне електропостачання цивільних і житлових будинків" где действительно требуется коэффициенты участия в максимуме нагрузки согласно табл.3.14. А жилой дом каким боком к этой таблице, если нет общественных зданий.0,825-коэффицииент одновременности при подключении к ТП 2-х ж/домов, определенный методом интерполяции по табл.3.3. Почему по табл.3.3? Потому-что табл.3.3 устанавливает значения коэффициентов одновременности при подключении жилья с одинаковими характеристиками и расчетными нагрузками.grossel, несогласен, жилье = квартира (котедж), но не жилой многоквартирный дом (читай опреденение видов жилья п.3.2). А для определения коэфициента для зданий следует пользоваться п.3.36 (формула 20) и табл.3.14, для однотипных домов стоит прочерк, я принимаю его за 1 или муммирование производится без участия понижающего коэфициента, т.к 0 туда вообще никак не лезет
0,825-коэффицииент одновременности при подключении к ТП 2-х ж/домов, определенный методом интерполяции по табл.3.3. Почему по табл.3.3? Потому-что табл.3.3 устанавливает значения коэффициентов одновременности при подключении жилья с одинаковими характеристиками и расчетными нагрузками.grossel, несогласен, жилье = квартира (котедж), но не жилой многоквартирный дом (читай опреденение видов жилья п.3.2). А для определения коэфициента для зданий следует пользоваться п.3.36 (формула 20) и табл.3.14, для однотипных домов стоит прочерк, я принимаю его за 1 или муммирование производится без участия понижающего коэфициента, т.к 0 туда вообще никак не лезет
1) Для 2-х: Рр=100х2х0,825=165 кВт;Так как у нас Облэнерго требует расшифровку и расчет в развернутом виде, поясню откуда все взялося: по табл.3.1 п.1.1 удельная нагрузка с учетом коэффициента одновременности, при поключении 100 квартир на шинах ВРУ составляет 1 кВт/житло (но если я в расчете оставлю этот 1 кВт, то Облэнерго соответственно под этот 1 кВт заставит меня установить в поэтажном щите и аппараты защиты для ограничения потребляемой мощности), но так как нагрузка на квартиру жилья 1 вида, 1 уровня электрофикации-5кВт, а 1 кВт по табл.3.1 это удельная нагрузка с учетом коэффициента одновременности при поключении 100 квартир, то Код=1/5=0,2. И следовательно расчетная нагрузка одного ж/дома: Рр=100х5х0,2=100 кВт,
2) Для 3-х: Рр=100х3х0,65=195 кВт;
3) Для 4-х: Рр=100х4х0,6=240 кВт;
...........................................................
15) Для 15: Рр=100х15х0,28=420 кВт
Есть 2 многоквартирных дома по 100 квартир 1 вида (5кВт на 1 квартиру).Кто как считает общую расчетную для 2 домов? Для получения ТУ.200*0,87(табл.3.1)=174кВт