Автор: griffel
« : 07 Листопад 2013, 16:24:28  »

Как вариант поставлю тепловик :)
Тепловик будет срабатывать, а дымовик не будет работать. Сквозняки будут все сдувать.
Не нужно там ничего ставить!!!
Это Вы сам с собой спорите?  :D
забавно вышло  :) типа мысли вслух.
Автор: sbal
« : 07 Листопад 2013, 15:25:36  »

rga, он по кругу закольцевался и не может вырваться. Круг у него с центром - автом.пож.извещатель.
Ну коллективного пинка мы дали, посмотрим - куда приземлится  :D
Автор: Sanuch
« : 07 Листопад 2013, 14:26:57  »

griffel, небольшая ремарочка. В тамбур шлюзах зачастую выполняется подпор воздуха, именно для не проникновения газов, паров и пр. Перекрытие в отверстиях, если и ставить извещатель то глушить подпор возле него на 0,5 м. Часто это невозможно по разделу ОВ, не создастся нормируемый подпор.
Ну и по суммированию определений приведенных тобой и мной Тамбур-шлюз - пространство со шлюзом  ;) (ну как то так)
Автор: rga
« : 07 Листопад 2013, 14:25:42  »

Как вариант поставлю тепловик :)
Тепловик будет срабатывать, а дымовик не будет работать. Сквозняки будут все сдувать.
Не нужно там ничего ставить!!!
Это Вы сам с собой спорите?  :D
Автор: sbal
« : 07 Листопад 2013, 13:57:53  »

Определение термина :
Тамбур-шлюз — тамбур со шлюзом, препятствующим проникновению огня, газов, пара, пыли и других вредных веществ из одного помещения в другое, а также для поддержания заданных параметров воздушной среды в помещениях
имеем определение - общее.
А отправная точка - ДБН по которому ваяется объект, то бишь назначение.
В производственно-сладских и лабораторных - пляшем прежде всего от категорирования.
В общественных - сей тамбур-шлюз есть путь эвакуации, следовательно пож.нагрузки не должно быть по определению.
К тому же
Мы не ставим извещатели только в тамбурах, которые выходят на улицу. И только потому, что от сквозняка датчики срабатывают.
А тамбур, находящийся внутри здания, ничем не отличается от коридора. Разве что размерами.

Что касается экспертов - любое отписанное ими должно быть аргументировано обосновано - нормативно. Если сего обоснования со ссылками на пункты конкретных норм нет - фантазия эксперта. И в письменном виде.
Автор: Sanuch
« : 07 Листопад 2013, 13:23:42  »

по ДБН В.2.2-9 Тамбур - прохідний простір між дверима, що слугує для захисту від проникнення холодного повітря, атмосферних опадів, пилу, диму і запахів, при вході до будинку, у сходову клітку чи інші приміщення.
а раз это не помещение,  то есть ли защита пространств в 56 ДБНе ?
Автор: griffel
« : 07 Листопад 2013, 13:15:57  »

Тепловик будет срабатывать, а дымовик не будет работать. Сквозняки будут все сдувать.
Не нужно там ничего ставить!!!
Автор: rga
« : 07 Листопад 2013, 13:12:17  »

Как вариант поставлю тепловик
Ага, и путь им назло срабатывает  :D
Автор: griffel
« : 07 Листопад 2013, 13:09:25  »

У меня ситуация как с тамбуром, выход на улицу. Я отпишусь что нет пожарной нагрузки, помотрим.
Как вариант поставлю тепловик :)
Просто логики нет, прикопались наверное потому что нужно это кому то.
Автор: rga
« : 07 Листопад 2013, 12:38:32  »

Мы не ставим извещатели только в тамбурах, которые выходят на улицу. И только потому, что от сквозняка датчики срабатывают.
А тамбур, находящийся внутри здания, ничем не отличается от коридора. Разве что размерами. :)
Автор: griffel
« : 07 Листопад 2013, 12:26:27  »

Определение термина :
Тамбур-шлюз — тамбур со шлюзом, препятствующим проникновению огня, газов, пара, пыли и других вредных веществ из одного помещения в другое, а также для поддержания заданных параметров воздушной среды в помещениях

Вопрос то вроде не вопрос, нужно ли оснащать это помещение системой пожарной сигнализации.
Пожарной нагрузки там нету, соответственно не оснащаем, датчики не ставим (тамбур-шлюз перед зарядной акумуляторов). А експерты, ".....", уже не знают что писать... все им нужно знать и обосновывать, может они таким образом самообразовываются?. Сплошное покращення  >:(