Автор: An1313
« : 10 Лютий 2009, 12:51:28  »

Войнов Олег, если не затруднит: как организовано освещение в вашей компрессорной? У меня намечается освещение компрессорной, класс А взрывоопасности, 15 м высотой, кран-балка. Прошу помощи  :-[
Автор: Sineps
« : 12 Грудень 2008, 01:40:26  »

andery, Добрый день. Если интересен проект цеха окраски кузовов, Вы можете обратиться в компанию Синепс-Инвест www.sineps.com.ua (503-02-05). Поможем ответить на все Ваши вопросы. Мы запустили Автозавод в г. Черкассы 12 Мвт (окраска) - шинопроводы (внтрунние и наружные), АРУ, ГРЩ.... (полный комплекс). Будем рады помочь )))) или пишите на мейл post@sineps.com.ua
Автор: Сугор
« : 22 Жовтень 2008, 21:13:01  »

andery, Для расчета нагрузок следует использовать РТМ, правда это Российский, но от старого советского он, по моему, не отличается, правда к нему не плохо было бы найти справочник
Автор: Войнов Олег
« : 22 Жовтень 2008, 16:57:25  »

Случайно она :)
Автор: vaya
« : 22 Жовтень 2008, 16:44:33  »

Войнов Олег, "ГРЩ компрессорной станции" это случайно не КС "Бобровницкая"?
Автор: Войнов Олег
« : 22 Жовтень 2008, 16:19:10  »

А воще я хотел показать шинопровод :)
Автор: Войнов Олег
« : 22 Жовтень 2008, 16:15:37  »

Цитата: andery
чета мне не по себе стало от Вашей фотки  
Вижу 2 шинопровода и куча преключателей, кнопок, автоматов....
Можете вкратце описать что это и как работает?
На каком оборудовании собрано?
На фото изображен ГРЩ компрессорной станции.
Имеет два ввода по 2500кВА
Секционник и ввод от ДГ
Большие Мастерпакты
2-ве ККУ
ГРЩ оборудован панелью визуализации+диспечеризация в серверную.
Оборудование SE
Проект ВНИПИ-трансгаз
Автор: Electric
« : 22 Жовтень 2008, 16:14:07  »

andery, посмотрите ОНТП-01-91 и ВСН 01-89. Нормы старые, но действуют до сих пор, может найдете чего-то полезного :)
Автор: andery
« : 22 Жовтень 2008, 16:10:04  »

Войнов Олег,
чета мне не по себе стало от Вашей фотки  :-[
Вижу 2 шинопровода и куча преключателей, кнопок, автоматов....
Можете вкратце описать что это и как работает?
На каком оборудовании собрано?
Автор: Войнов Олег
« : 22 Жовтень 2008, 15:54:38  »

Цитата: andery
2. Как правильно организовать электроснабжение, применяют ли шинопроводы или тянут куча кабелей?
Можно и то и другое.
На сегодня шинопровод целесообразней
Автор: andery
« : 22 Жовтень 2008, 15:36:51  »

Вообщем-то поставили меня перед фактом проектирования покрасочного цеха автомобилей мощностью 6-8МВт.
Т.к. промышленность, а еще и такую, не проектировал то буду просить помощи..
По периметру здания планируются примыкающие 3 трансформаторные подстанции, мощность попозже будет ясна.
Внутри здания приемники(тех. оборудование) от 20 до 80кВт.
1 приемник 35кВ.
Вопросы:
1. Чем правильно все это осветить?
2. Как правильно организовать электроснабжение, применяют ли шинопроводы или тянут куча кабелей?
3. Что полезного почитать?

Ну вдруг может кто сталкивался...

Зараннее благодарен.