Автор: Evgen Koc
« : 24 Липень 2013, 16:37:23  »

Якщо матеріали для громовідхильника намічено брати не з металаобази, а від котрогось з постачальників елементів заводської готовності, то наведених у розділі 9.1 документів майже достатньо. Звичайно, у графічній частині належить зазначити перелік комплектуючих, з яких складається той чи інший вузол. Оскільки монтаж блискавкозахисту є ліцензованою діяльністю, можна розраховувати на те, що монтажник є достатньо обізнаним зі справою, аби реалізувати проект, оформлений таким чином.
У разі використання "природних" компонентів для перехоплення, струмовідведення та вземлення, звичайно, належить додати докладні креслення вузлів, у яких будуть електричні з"єднання.

 
Автор: Roman3R
« : 24 Липень 2013, 16:15:08  »

Evgen Koc, а також grossel, ви напевно неуважно прочитали semitsvetka,
составу проекта (в частности рабочей документации, тоесть чертежей).
Ваші відповіді не мають нічого спільного з кресленнями проектної документації а з
експлуатаційно-технічної документації
Автор: grossel
« : 24 Липень 2013, 16:06:19  »

 Та пояснювальну записку в відповідностью з п.9.1
Автор: Evgen Koc
« : 24 Липень 2013, 15:49:49  »

Також:
ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ БУДИНКІВ І СПОРУД
УЛАШТУВАННЯ  БЛИСКАВКОЗАХИСТУ
БУДІВЕЛЬ  І  СПОРУД
ДСТУ Б В.2.5-38:2008
(IEС 62305:2006, NEQ)

9.1 Розробка експлуатаційно-технічної документації
Автор: Snn
« : 18 Червень 2013, 18:17:12  »

Поделитесь пожалуйста информацией по составу проекта (в частности рабочей документации, тоесть чертежей).


В старые добрые времена был такой ВСН 381-85 "Инструкция о составе и оформлении электротехнической рабочей документации
для промышленного строительства ", в принципе он и сейчас есть. В инете он лежит в свободном доступе. Так вот там четко сказано, что должно быть в составе проекта в разделе молниезащита:

"5. МОЛНИЕЗАЩИТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ - ЭГ

5.1. В состав основного комплекта рабочих чертежей молниезащиты зданий и сооружений включают чертежи наружного заземляющего устройства.
5.2. Основной комплект рабочих чертежей.
5.2.1. В состав основного комплекта рабочих чертежей молниезащиты промышленных зданий (сооружений) включают:
    — общие данные по рабочим чертежам;
    — чертеж размещения молниезащитных устройств (план и разрез);
    — чертежи размещения наружных заземляющих устройств на плане.
5.2.2. Состав общих данных основного комплекта марки ЭГ должен соответствовать п.2.5 настоящей Инструкции.
   В общие указания в дополнение к данным, приведенным в ГОСТ 21.102-79, включают:
    — сведения об уточнении проекта (рабочего проекта);
    — результаты проверочных расчетов молниезащиты и заземления, если имеются изменения в стадии "проект" или получены экспериментальные данные о сопротивлении растеканию (включая молниезащитный токоотвод);
    — сведения о заземлении специальных установок (лабораторных, электронных устройств и.т.п.);
    — возможность использования железобетонных и металлических конструкций строительной части зданий и сооружений в качестве заземляющих проводников и естественных заземлителей;
5.2.3. Чертежи на размещение молниезащитных устройств для вновь проектируемого здания следует выдавать в виде строительного задания разработчикам строительных рабочих чертежей, для учета в строительных чертежах и для исполнения строительной организацией.
   Чертежи на размещение молниезащитных устройств существующего здания или здания, выполняемого по типовому проекту, включаются в состав основного комплекта рабочих чертежей марки ЭГ.
5.2.4. Пример выполнения чертежа размещения молниезащитных устройств здания приведен на рис.18.

5.3. Если чертежи молниезащиты не выполняют, чертежи наружного заземляющего устройства выполняют отдельным основным комплектом, которому также присваивается марка ЭГ."


Поэтому, можно придерживаться этих пунктов, с соблюдением последних норм в области молниезащиты и оформления проектной документации и все будет нормально.
Также полезно наверно будет ознакомится с указаниями М788-1078 - исходными данными для электротехнчиеской документации., касательно разработки рабочей документации по молниезащите (см. листы 30 и 31 данного документа)
Автор: Evgen Koc
« : 18 Червень 2013, 15:27:32  »

Тема открыта. Кто с опытом проектирования данных объектов, подскажите пожалуйста.
И еще:Каким нормативным документом руководствоваться при расчете токов в сети после удара молнии
Заранее спасибо!
ДСТУ EN 62305-4:2012
Автор: semitsvetka
« : 02 Січень 2013, 13:20:36  »

Тема открыта. Кто с опытом проектирования данных объектов, подскажите пожалуйста.
И еще:Каким нормативным документом руководствоваться при расчете токов в сети после удара молнии
Заранее спасибо!
Автор: Сугор
« : 02 Січень 2013, 11:20:24  »

semitsvetka, указываешь мсторасположения щитка с УЗИП в щитовой и схему подключения, а на рисунки я сослался для наглядности
Автор: semitsvetka
« : 02 Січень 2013, 11:05:37  »

Да, именно установка УЗИП. Я не картинки ищу, а чертежи. По картинкам монтаж не производится.
Автор: Сугор
« : 02 Січень 2013, 10:57:54  »

semitsvetka, что ты понимаешь под внутренней молниезащитой? Если установку УЗИП, то на нее отдельный проект не нужен. Эту часть можно включить в раздел ЕО, если УЗИП устанавливается в щитах, или в разделе молниезащиты, если их устанавливать в отдельных щитках (посмотри каталог Баттермана, там есть картинки)
Автор: semitsvetka
« : 02 Січень 2013, 09:53:08  »

Здравствуйте!

Впервые занялась проектом по внутренней молниезащите коттеджа. Поделитесь пожалуйста информацией по составу проекта (в частности рабочей документации, тоесть чертежей).