Автор: uksusXIII
« : 29 Вересень 2013, 20:41:34  »

кабель от датчиков к прибору контроля ведет не экранированным проводом (КВВГнг-LS), вроде требуют экран. Или бывают отступления
Я витую пару экранированую использую.
Автор: Lupus
« : 15 Серпень 2013, 10:25:17  »

Тема уже потеряла свою актуальность, но если не поздно, не скажите, посему автор кабель от датчиков к прибору контроля ведет не экранированным проводом (КВВГнг-LS), вроде требуют экран. Или бывают отступления
Автор: Electro2
« : 26 Липень 2013, 16:53:53  »

Когда-то делал что-то подобное. Может вам и пригодится.
Автор: Андрюха РЗА
« : 26 Липень 2013, 11:45:07  »

Идея хорошая, но совсем уж плюшевая. По правильному, хорошо бы сначала отключать низкую сторону на первом пороге срабатывания тепловой защиты, а потом уже, если не помогло, гасить высокую. Тем более, что шнайдеровский аппарат даже в базовой комплектации позволяет это сделать без проблем
На первом этапе включается обдув и идет сигнал диспетчеру (если таковой имеется), а уже потом отрубается низкая сторона.
Автор: madest_max
« : 26 Липень 2013, 11:34:22  »

Идея хорошая, но совсем уж плюшевая. По правильному, хорошо бы сначала отключать низкую сторону на первом пороге срабатывания тепловой защиты, а потом уже, если не помогло, гасить высокую. Тем более, что шнайдеровский аппарат даже в базовой комплектации позволяет это сделать без проблем
Автор: owl
« : 20 Грудень 2012, 10:00:36  »

Как обещал чертежи в А-каде минимсльная конфигурация
PS: чтоб не мотать всю тему копия в 1-м сообщении
с ув. OWL (Serg)
Автор: owl
« : 15 Грудень 2012, 16:04:36  »

Схемка соединений клемники предохранители и релюха резервирования по питанию на DIN рейке
Автор: owl
« : 14 Грудень 2012, 13:01:59  »

Доброго времени суток
СПАСИБО всем откликнувшимся
выкладываю схемки подключения на MT200L 
проектик выложу позже
Автор: owl
« : 04 Грудень 2012, 16:30:50  »

коллеги дополнительная вводная с трансформатором пришел блочек
DIEL (Dispositiwi Elettronici)   MT200 Lite
сканы инструкции получу не ранее завтрашнего обеда

PS: Zu2  спасибо сейчас попытаюсь вытащить и посмотреть
Автор: Zu2
« : 04 Грудень 2012, 14:14:22  »

посмотрите тут, я схемку выкладывал, может поможет

http://eom.com.ua/index.php?topic=12385.msg91058#new
Автор: owl
« : 04 Грудень 2012, 12:50:03  »

Доброго времени суток ув. коллеги
нужна реальная схема и спецификация шкафчика тепловой защиты сухого трансформатора которую нужно собрать в поле на коленке  :wall:  J)
исходные данные
вводная ячейка RM-6 IDI с установленным блоком реле VIP 300
на низкой стороне выкатной шнайдеровский выключатель на 2500А
трансформатор должен прийти с тремя датчиками на каждую фазу
 тип датчика  sensor PT 100
неизвестен (скорее всего сухой контакт)
дополнительная вводная с трансформатором пришел блочек
DIEL (Dispositiwi Elettronici)   MT200 Lite

с ув, OWL (Serg)


20.122012 
работа выполнена
прикрепил чертежи к 1-му сообщению