Автор: Сугор
« : 08 Листопад 2012, 13:15:08 »Roman3R, спорить небуду, возможно, я не прав 

а если речь идет о складе?Склади бувають різні , наприклад склад металопрокату в якому відсутні горючі речовини , це не пожежонебезпечна зона .
в пожарном отсеке находится пожароопасная зонаВ пожежному відсіку може і не бути пожежонебезпечних зон .
Пожежні відсіки і пожежонебезпечні зони це зовсім інші речі .Roman3R, в принципе, да, согласен... но в пожарном отсеке находится пожароопасная зона через которую нужно проложить транзитный кабель, который ни каким образом не относится к этой зоне
каком документе приписано про пожарные отсеки
через пожежонебезпечні зони будь якоrо класуПожежні відсіки і пожежонебезпечні зони це зовсім інші речі .
я ПУЭ не нашла, подскажите в каком пункте?
5.10.2. 3абороняеться прокладати транзитні електропроводки і кабельні лінії всіх напруr, які не належать до даноrо технолоrічноrо процесу, через пожежонебезпечні зони будь якоrо класу, а також на відстані менше 1 м по rоризонталі і вертикалі від пожежонебезпечних зон.
транзитная прокладка через склад запрещенаэто прописано в ПУЭ. Как вариант предложите разместить электрощитовую на границе отсеков или проложите кабель в земле от одной щитовой к другой. А какая мощность отсеков? И сколько кабелей идет от ТП?
не могу вспомнить в каком документе приписано про пожарные отсекив ДБН В.1.1-7 "Пожарная безопасноть в строительстве" о пож.отсеках, пож.секциях как таковых.