Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Сугор
« : 04 Грудень 2012, 11:01:15  »

В першу чергу вирішуй питання з організацією, що експлуатує ЛЕП.
sashkomtm, а еще с охраной труда и, возможно, с СЭС
Автор: sashkoMTM
« : 04 Грудень 2012, 10:53:06  »

Буду разговаривать с Заказчиком и облэнерго.
Ага. В першу чергу вирішуй питання з організацією, що експлуатує ЛЕП.
Автор: hi_tech
« : 03 Грудень 2012, 19:55:27  »

sashkomtm, спасибо. Я вот тоже пока не нашел.
Сам против транзита линий через проектируемые объекты, но не всегда получается так как хочется.
Буду разговаривать с Заказчиком и облэнерго.
Автор: sashkoMTM
« : 03 Грудень 2012, 19:52:59  »

Есть ли ограничения на прокладку КЛ-10 кВ по территории д/сада?
нема.
Автор: hi_tech
« : 03 Грудень 2012, 19:17:51  »

Возник вопрос по детсаду:
есть ВЛ-10 кВ которая идет по краю территории проектируемого сада.
Заказчик хочет вынести ее за территорию, однако данная работа влечет за собой большие трудозатраты.
Есть ли ограничения на прокладку КЛ-10 кВ по территории д/сада?
В охранной зоне КЛ - 1м - никаких зданий, площадок и т.п. не будет. Возможна прокладка в лотке/трубе для возможности ремонта/эксплуатации. 
Автор: sashkoMTM
« : 09 Жовтень 2012, 15:39:00  »

не дай бог обрыв...
тоді краще взагалі ЛЕП будувати поза межами населених пунктів...    :D
Автор: KataMalina
« : 09 Жовтень 2012, 14:28:40  »

Ну вообще то не желательно. Даже по логике (без пуе и дбн), не дай бог обрыв...
Автор: sashkoMTM
« : 19 Вересень 2012, 13:03:16  »

Можна ПЛІ при дотриманні вимог п.2.4.87 ПУЕ другий абзац.
Автор: Roman3R
« : 19 Вересень 2012, 12:49:29  »

прохождение ВЛ по территориям ... детских учреждений не допускается"
Но , то же ПУЭ определяет что такое воздушная линия . Воздушная линия выполняется проводами , кабель проложенный на опорах не входит в определение воздушной линии .
2.4.2. Воздушной линией электропередачи до 1 кВ называется устройство для передачи и распределения электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным при помощи изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам, стойкам на зданиях и инженерных сооружениях (мостах, путепроводах и т. п.).
Автор: physieker
« : 19 Вересень 2012, 11:48:49  »

укажите в профиле страну.
для РФ: ПУЭ п.2.5.216 (последий абзац): " прохождение ВЛ по территориям ... детских учреждений не допускается".

если предварительно обговорить, то могут согласоват ВЛИ-0,4кВ (2 года назад делал полсотни садиков и школ в области - замена ВЛ на ВЛИ). заказчиком была элекроснабжающая компания
Автор: Валенька
« : 19 Вересень 2012, 11:27:03  »

Вот сижу на форуме, оторваться не могу, мооре нужной информации. А такую не нашла.Мне необходимо протянуть кабельную линию из здания детского сада в отдельно стоящий вагончик котельной. Расстояние от здания до вагончика 35 метров.СНИП "Детские учреждения" говорит приблизительно так:"Электроснабжение осуществляется как правило кабельными линиями.Кабельные сети прокладываются в земле, в траншее(реже - в коллекторе). У меня довольно проблематично проложить в земле линию, можно ли все-таки воздушно?какие условия должны соблюдаться?Какие документы кроме ПУЭ, Снип "детские учреждения"еще можно посмотреть?