Автор: grossel
« : 26 Серпень 2014, 18:37:26 »Попутно вопрос еще. На территории есть насосная под навесом и обшита сеткой с 2 насосами по 24кВт, класс взрывоопасной зоны - 2. Подбираю шкаф управления, нашел шкафы ШУС-ВЭЛ 2ExedIIСT5 производства "ВЭЛАН". Вот думаю не перебор ли это, может поставить обычные Я5000 на бетонном основании под козырьком, на расстоянии 3м от насосной? Но с другой стороны, АЗС находится возле предприятия и обгорожена сеткою, могут перелезть посторонние и начнут клацать все подряд. Посоветуйте как быть?Я все аппараты управления и сигнализации располагаю в операторской в шкафу управления возле оператора, а на ЭД насосов вытягиваю силовые кабели и контролный кабель на ЯК-16 (клеммную взрывозащищенную коробку) установленный на стойке возле взрывозащищенных постов КУ-92 управления насосами. Так проще, потому-как технологическое оборудование (насосы) должны отключатся при пожаре и при привышении уровня загазованности во взрывоопасной зоне, а сигнализатор загазованности, схема сигнализации загазованности, приборы пожарной сигнализации находятся в операторской. То есть лучше все раполагать там, для контроля оператором за работой оборудования, отключения всех ТРК при пожаре, контроль аварийного уровня сточных вод в колодце и т.д. Примерно так (см.вложение).