Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: O.S.
« : 29 Грудень 2011, 10:22:53  »

Якщо брати чисто формально по ДСТУ, то згідно п.4 дод. А при такому значенні N блискавкозахист не потрібен (0,1<N≤2).

Але в цьому ж ДСТУ є пункт, який говорить:
1.2 У разі, коли вимоги галузевих нормативних документів є більш жорсткими, ніж у цьому документі, при розробці блискавкозахисту рекомендується виконувати галузеві вимоги.

В нашому випадку таким галузевим нормативним документом є ПУЕ, тому блискавкозахист таких об'єктів виконується згідно п. 4.2.162 ПУЕ.
Автор: p23asae
« : 29 Грудень 2011, 10:05:11  »

Обєкт - Трансформаторна підстанція 35/10кВ
Розміри території - 25,20,4
Очікувана кількість уражень обєкта блискавкою N=0,0123.
За яким пунктом дод.А прийняти рівень блискавкозахисту?