Автор: Aleks62
« : 03 Листопад 2011, 16:05:58  »

перед детектором Данфоса поставьте диффузор для понижения давления воздуха, концентрация хладагента r404a в воздухе пропорциональна давлению воздуха на вводном патрубке детектора  ;)
Автор: VitaliyLi
« : 02 Листопад 2011, 12:08:15  »

Добрый день. Возникла проблема такая, нужно поставить в компрессорную стационарный газоанализатор хладагента r404a, при превышении концентрации в воздухе 10000мг/м3, включать тревогу. Кто сталкивался с этим? Не могу найти подходящий сигнализатор... нашел только у Данфоса, но они до 1000 ppm, а если перевести 10000 мг/м3 в ppm, то получается 2300 ppm..