Автор: O.S.
« : 27 Липень 2011, 21:21:42  »

6.1.6 Лотки, короба, трубы в местах прохода проводки через температурные и осадочные швы зданий должны иметь разрывы.

РМ 14-177-05
Инструкция по монтажу электрических проводок систем автоматизации. Часть 1. Опорные, несущие и защитные конструкции


Так що просто робити розрив лотка. І плюс невеличкий запас кабеля в лотку роблять. А для трубах дійсно роблять компенсатори.
Автор: il85
« : 27 Липень 2011, 21:05:23  »

Привіт всім.
Може хто стикався з даним питанням - Яке конструктивне рішення потрібно приймати для металевих лотків у місцях деформаційних швів будівлі? Чи потрібно влаштовувати компенсатори? чи просто робити лоток з розривом в місці шва? (Будівля металева великої довжини).