« : 01 Лютий 2011, 22:44:16  »

ВБН-АПК-03.07 табп. 4.2  п.4.4.2 Приміщення для зарядки електрокарів (електронавантажувачів) під місцевими витяжками відносяться до приміщень з категорією Д .
Автор: G@S
« : 01 Лютий 2011, 21:24:17  »

Всем доброго здоровья.
У меня возникла такая ситуация:

- в промышленном здании, в зарядной для автопогрузчиков, заказчик хочет разместить вводной щит!
 Подскажите есть ли на такое решение какие то ограничения?