ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК В ТРУБАХ . Утверждена техническим директором Концерна «Электромонтаж» 21 июля 1992 г .
8.4. Прокладывать стальные и пластмассовые трубы в полу необходимо так, чтобы над трубами был защитный слой бетона не менее 20 мм. В местах пересечения трубных трасс защитный слой бетона между трубами не требуется. При пересечении проложенных в полу полиэтиленовых труб с трассами движения внутрицехового транспорта защитный слой бетона над трубами должен быть не менее 100 мм. Если невозможно обеспечить необходимую глубину заложения ПЭ труб, следует предусмотреть их защиту от механических повреждений путем установки гильз из стальных труб большего диаметра, кожухов или иными средствами в соответствии с указаниями в рабочих чертежах проекта
Автор: Линучка
« : 18 Листопад 2010, 12:59:45  »

Подскажите, пожалуйста, нормируется где-нить на какую глубину можно прокладывать кабель в трубе в штробе по бетонному полу. (лаборатория)? ::)