Автор: 3oloS
« : 18 Серпень 2010, 10:44:29  »

Цитата: mental
ДБН В.2.5-28-2006 - 400 лк
т.к. с октября табл. Г1 ДБН-23 исчезнет как таковая, да и
Цитата: ДБН В.2.2-3-97 изм.№2
По всьому тексту державних будівельних норм замінити посилання на додаток 8 із зазначеною позицією нормативного документа:...
"п.14 (СНиП 11-4-79 Естественное и искусственное освещение)" на: "ДБН В.2.5-28";
Автор: mental
« : 18 Серпень 2010, 10:23:41  »

Какую освещеность учебного класса принимать? ДБН В. 2.5-23-2003 требует 300 лк (табл. Г1 п.26), ДБН В.2.5-28-2006 - 400 лк (табл. К1 п.13)