Автор: devchonka
« : 24 Червень 2010, 14:08:47 »micha, этот пункт звучит так:
"Для приточных систем вентиляции электропитание цепей управления защиты от замораживания следует выполнять по первой категории. Допускается выполнение электропитания по второй категории при организации раздельного питания электропривода вентилятора и щита автоматизации приточной системы.
В цепях управления электроприемников тепловую и максимальную защиту не следует предусматривать"
а начинается так:
"12.2 Электроприемники систем отопления, вентиляции и кондиционирования следует предусматривать той же категории, которая устанавливается для электроприемников технологического или инженерного оборудования здания....
так что замечание ни о чем.... поскольку слова
а

"Для приточных систем вентиляции электропитание цепей управления защиты от замораживания следует выполнять по первой категории. Допускается выполнение электропитания по второй категории при организации раздельного питания электропривода вентилятора и щита автоматизации приточной системы.
В цепях управления электроприемников тепловую и максимальную защиту не следует предусматривать"
а начинается так:
"12.2 Электроприемники систем отопления, вентиляции и кондиционирования следует предусматривать той же категории, которая устанавливается для электроприемников технологического или инженерного оборудования здания....
так что замечание ни о чем.... поскольку слова
Цитата: micha
(Допускается выполнение электропитания по второй категории при организации раздельного питания электропривода вентилятора и щита автоматизации приточной системы.)относятся к цепям управления защиты от замораживания...
а
Цитата: micha
категорию эл. снабжениятвоей
Цитата: micha
приточной вентиляциидолжна предусматриваться той же категории, которая устанавливается для электроприемников технологического или инженерного оборудования здания