Автор: hi_tech
« : 21 Травень 2010, 10:47:42 »Aleks62, думаю нормально. Просто Вы немного запутались...
Смотрите на это вот под таким углом:
допустим у вас 100 плит по 10.5 кВт, а коэффициент спроса 2.08/10.5 = 0,198
Т.е. Рр = 10.5 х 0,198 х 100 = 208 кВт
Соответственно расчетная нагрузка намного больше мощности 1 приемника.
Смотрите на это вот под таким углом:
допустим у вас 100 плит по 10.5 кВт, а коэффициент спроса 2.08/10.5 = 0,198
Т.е. Рр = 10.5 х 0,198 х 100 = 208 кВт
Соответственно расчетная нагрузка намного больше мощности 1 приемника.