Автор: PrepsuPatha
« : 06 Квітень 2010, 11:21:15  »

Цитата: holodnjak
Растояние от земли до неизолированых токоведущих частей 10 кВ огражденной трансформаторной подстанции
П. 4.2.55, рис. 4.2.4, табл. 4.2.1, Гmin=2,9 м
Автор: holodnjak
« : 06 Квітень 2010, 11:12:46  »

Помогите развеять сомнения колеги.  Растояние от земли до неизолированых токоведущих частей 10 кВ огражденной трансформаторной подстанции 3 метра. Не могу найти в ПУЕ.