Автор: O.S.
« : 23 Січень 2010, 14:56:55 »Тож видел такое) Это система TN-C-S, и разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники зделано в том вашем щите. Но зделано неверно. Нада установить в том щите РЕ-шину и N-шину, соединить их перемычкой. PEN-проводник сети питания приходит на РЕ-шину. От РЕ-шины уходит РЕ-проводник сети вашего здания, от N-шины уходит N-проводник сети вашего здания. А болт на корпусе надо присоединить к РЕ-шине. Это так должно быть по-людски.
А вобще у вас задача это дело реконструировать или просто сказать правильно или нет?
А вобще у вас задача это дело реконструировать или просто сказать правильно или нет?