Тож видел такое) Это система TN-C-S, и разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники зделано в том вашем щите. Но зделано неверно. Нада установить в том щите РЕ-шину и N-шину, соединить их перемычкой. PEN-проводник сети питания приходит на РЕ-шину. От РЕ-шины уходит РЕ-проводник сети вашего здания, от N-шины уходит N-проводник сети вашего здания. А болт на корпусе надо присоединить к РЕ-шине. Это так должно быть по-людски.

А вобще у вас задача это дело реконструировать или просто сказать правильно или нет?
Автор: ирa
« : 23 Січень 2010, 12:37:28  »

добрый день! не могу разобраться, помогите пожалуйста!!!  существует эл. щит, металлический. на болт заземления заведен провод нулевой защитный (заземление) и нулевой рабочий. не понятно. разве это правильно? причем шину заземления в щите я не обнаружила. к питающему кабелю присоединен кусочек проволоки, который дальше зажимается под болтом заземления. получается имитация заземления. ответьте пожалуйста. если это неверно, то к каким последствиям это может привести.