Автор: Emiton
« : 29 Січень 2020, 16:34:25 »
Всем доброго времени суток. Нужна ваша помощь!!!
Имеется несколько ктп, с разным количеством абонентов(от 2х до 12). Везде установленны счётчики Nik. Где однофазники, где 3х ф, прямого включения так и трнсф. Все счётчики оборудованы 485 интерфейсом. Также Имеються модемы(в количестве равное кол-ву ктп) com 900 itr (производства Астел Ком) с одним портом 485.
Далее закуплены и установленны сим карты со статическим ір и выделеным apn. На сервере установлен модем mc52it irz, также с аналогичной сим картой.ПО nova sys установленно и работает. Проверено на одном счётчике nik 2307 с радио модулем, макеты идут.
В чем собственно загвоздка, - не могу разобраться в реализации подключения нескольких счетчиков к модему. На одной ктп, К примеру, есть 4ри счётчика: 2а 2303 арт3 T. 1200.m.11 (порт 485 через rj45) и 2а 2304 АР6Т.1200.м.11 (485 через клемы А В Земля). Как это все собрать до кучи?) растояние, в данном конкретном сдучае, между счётчикам +- 0.5 м (все в одном ящике), но есть варианты где растояние до 6м (на рушке). С 485 раньше не работал нюансов не могу всех учесть (читал о согласующих резисторах протоколах волновое сопротивление витой пары и тд и тп). В будующем кол-во счетчиков однозначно будет увеличиватся.
Что делать? Работать с ником далее? (на форуме пишут о большом кол-ве брака) или же искать решение, у других производителей, поскольку лицензия на большее кол-во счетчиков требует денег. Возможно нужно использовать дополнительное оборудование ( ник производит, как уже узнал позже, коммутационные коробки КК-01-06,вроде как цена +- =стоимости модема)
Конкретно нужна схема, если такое возможно?