« : 10 Травень 2017, 22:43:04 »Подскажите пожалуйста, есть ли где-то информация, как изменятся расстояние для тепловых извещетелей?ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
Таблиця А.1 — Значення робочих радіусів і обмеження щодо висоти приміщень
Теплові: за ДСТУ EN 54-5: Клас 1 5м.
Берете циркуль, рисуете на своем помещении круг радиусом 5м (диаметр - 10) и смотрите, чтобы этот круг (или система кругов) накрывала все помещение. Если вы так проверите дымовой (радиус 7,5 м) и помещение шириной 3 м, то круг практически накроет 15 м помещения (маленькие уголки допустимы, поскольку тот дым, который пошел бы в ширину, пойдет по длине помещения). Но я бы для тепловых не экономила, поскольку прямого указания нет.