« : 17 Червень 2016, 19:01:41 »Уважаемые проектировщики!1. Правильно он делает. Если в запотолочном пространстве нет горючих конструкций, то это оптимальное решение в части монтажа и стоимости.
Проясните, если сталкивались с подобным.
Речь идет о торговом зале типа Фокстрот.
Все сети за потолком Грильято (из алюминиевого профиля) заказчик хочет в металлических лотках перфорированных прокладывать.
Насколько это резонно? Ведь менее затратно, как по мне, - в гофрированных трубах из самозатух.пластиката, ведь лоток все равно не защищает от пожара, только от механич.повреждений.
И нужно ли присоединять металлоконструкции потолка к основной системе уравнивания? По видео неоднозначно, есть ли непрерывная связь между элементами конструкций потолка (вернее можно ли ее таковой считать).
И еще, Заказчик хочет прокладку сетей к розеткам вести в подготовке пола в ПВХ трубах. Серию нашла только для производственных зданий, можно ли ее применить?
Благодарю.
2. Нужно. Все сторонние токопроводящие конструкции здания нужно включать в систему уравнивания потенциалов.
3. Можно. Трубы используются для сменяемости электропроводки и не играет роли в каких электроустановки такой вид прокладки используется. С точки зрения эстетичности, так это вопрос монтажа и квалификации монтажников.