Автор: grossel
« : 19 Грудень 2015, 20:09:33  »

Электрический ток, проходящий по проводах  действующей линии электропередачи, создает переменное электромагнитное поле. Переменное электромагнитное поле в свою очередь создает электрический ток в близко проложенном паралельно проводнике или линии. Наводка - это когда откуда-то "левое" электромагнитное поле наводит дополнительное напряжение в проводнике.
Для электричества, это по большому счёту, фигня, в вот в электронике и радиотехнике - это ППЦ и целая наука.
Емкостные наводки в цепи обусловлены взаимной емкостной связью этой цепи с участком схемы, находящимся под большим потенциалом. Величина емкостной наводки пропорциональна полному сопротивлению цепи. Поэтому такого рода наводки имеют существенное значение только в высокоомных цепях.
Поэтому в первую очередь необходимо правильно выполнять монтаж, разнося силове кабели (провода) и информационные (слаботочные высокоомные цепи) на расстояние 0,5м, пересечение выполнять под углом 90о.
Если в информационных сетях сущестует наведенное напряжение, необходимо численно оценить возможные емкостные наводки. Если они имеют чрезмерную величину, то требуется экранировка соответствующих цепей.
Автор: Sanyk1
« : 19 Грудень 2015, 16:25:38  »

Добрый день.
Возникла проблема с наводками в цепях управления.
Причина выяснена, как бороться понятно, но подрядчик отказывается это делать.
Наводки порядка 30-40 В, порог срабатывания реле 50-60 В, лампочки на реле горят в пол-накала.
Подрядчик аргументирует, что все работает, мы делать ничего не будем. "Запас прочности" небольшой.
Может кто сталкивался согласно какого документа регламентируются наводки в цепях управления?