Автор: Sharfik
« : 02 Листопад 2014, 10:47:19 »Ну и последний камень преткновения - это аварийное освещение. показали мне в каталоге световых технологий светильник со встроенным блоком питания. В рекомендации написано что для предотвращения преждевременного разряда батареи стоит вместо перемычки поставить выключатель... Аварийное освещение выполняется на лестнице и меня это смущает неимоверно как 1) противоречием с гостом "светильники аварийные", 2) если если выключатель будет замкнутый, то толку от него нет, а если разомкнутый - то человек на лестнице ногу поломать может... Кто так делал, объясните когда это целесообразно??? И тут вопрос - как правильно сделать аварийное освещение на лестнице и в коридорах... Что бы оно не включалось днем, когда на лестнице светло но при этом светильники были выделены из числа рабочих. Раньше я просто прокладывала второй кабель к нужным светильникам от щита ЩАО... а щит ЩАО включался только тогда, когда пропадало напряжение на щите ЩО... Но тут такой вариант коллегу сильно смутил...Открой каталог световых, у них раньше в каталогах была схема подключения блока аварийного. Смысл ее такой. Тот выключатель про который ты говоришь используется когда уже напряжения нет вообще. НА светильник заводится питание L1,L,N - где L1 это фаза подключенная напрямую в обход выключателей света помещения. Если свет в комнате выключают, но на этом входе напряжение есть, то светильник не горит. Если напряжение и на нем пропадает, то светильник загорается. Перемычка или второй выключатель нужны, если там часто выключают электричество вообще.
Некогда не ставил на освещение ниже 10А. Либо 10 либо в крайних случаях 16А. Меньше 10А перерасход групп и отсутствие запаса для группы. 16А стараюсь не ставить, чтобы туда розетки не подключил какой нибудь умник.
Разбивай просто по мощности, чтобы в автомат 10А влазили. Кухню отдельно.