Автор: grossel
« : 30 Жовтень 2014, 17:40:40 »Необходимо ли ставить взрывозащищенный светильник в зоне 2 по ФЗ 123 ?Согласно устаревшему но действующему российскому нормативному документу ПУЭ Главе 7.3 и федеральному закону от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", выделяют класс взрывоопасных зон: - зоны класса В-1а – расположены в помещениях, в которых взрывоопасные смеси горючих газов (независимо от нижнего концентрационного предела воспламенения) или паров ЛВЖ с воздухом не образуются при нормальной эксплуатации, а только в результате аварий или неисправностей. Зоны класса В-1а не могут определяться как Зона 2 так как сама возможность возникновения аварии с юридической стороны не определена как величина частоты возникновения и длительности присутствия взрывоопасной смеси (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"). Тем не менее, для Зон класса В-Iа необходимо применять оборудование, предназначенное для использования как минимум в Зоне 2 (уровень взрывозащищенности оборудования 2).
Таким образом согласно ст.23 ФЗ №123 п.3 в зоне 2 должны применяться светильники повышенной надежности против взрыва (уровень 2), для соответствующих групп и температурного класса электрооборудования.