Автор: vicKing
« : 20 Грудень 2014, 16:40:01  »

Прочитал два раза, задумки Вашей не понял абсолютно. Напишите пожалуйста полную картину и полную картинку скиньте пожалуйста.
Автор: sanches
« : 10 Вересень 2014, 08:27:38  »

Картина такая: отпайка от двух параллельных взаиморезервирующих ВЛ до КТП составляет 35~40 метров. Есть ли смысл производить секционирование такого короткого участка ВЛ для переключения нагрузки с целью вывода в ремонт одной из ВЛ, если заказчик хочет выполнить секционирование ячейками КС-120 так, как это показано на рисунке? Скажу честно, я ещё мало чего знаю по проектированию ВЛ, потому ещё такой вопрос: при такой короткой отпайке (до 40 метров) может быть достаточно предусмотреть секционирование в 2-ух трансформаторной КТП по высокой стороне (ну и пусть один из трансформаторов поработает с допустимым перегрузом), а одну из двух отпаечных ВЛ отключать разъединителями на первых опорах перед ответвлением от магистрали? Может ещё чего лучше посоветуете?