Автор: rga
« : 10 Квітень 2014, 10:05:29  »

На оборудовании не стоит, а то оборудование снимут, унесут, и Ваши индикаторы уйдут вместе с ним.
Лучше ставить на стенах и колоннах напротив места установки подпольных извещателей. И желательно так, чтоб видно было от двери, т.е. под потолком. Плитки пола, под которыми стоят извещатели часто сам заказчик просит пометить. Ну и схему установки - на пожпост.
Автор: КОНЕЦ ТЬМЫ
« : 10 Квітень 2014, 09:18:24  »

В соответствии с п. 6.2.13  ДБН-56 для определения места размещения извещателей в  фальшполах   должны предусматриваться выносные индикаторы.
Посоветуйте: ГДЕ конкретно устанавливать индикаторы - на стене, на оборудовании?