Автор: ZINAT
« : 14 Травень 2014, 05:39:07  »

 Почитай дальше по тексту 330-750кВ  конечно нет 220кВ не опечатка :)
 А вот нету пп.13 в ПУЭ 1.8.40 это да  :D
Автор: allar8
« : 06 Лютий 2014, 09:59:49  »

Пункт ПУЭ 7изд.  2.5.43 гласит: ...Для ВЛ до 20 кВ нормативное ветровое давление при гололеде должно приниматься не менее 200 Па, для ВЛ 330-750 кВ - не менее 160 Па.
Вопрос. Какое минимальное ветровое давление при гололеде должно приниматься для ВЛ от 20 кВ до 330 кВ. Есть предположение что в данном пункте опечатка (не для ...Для ВЛ до 20 кВ, а Для ВЛ до 220 кВ).