Автор: bvv
« : 28 Грудень 2013, 20:02:24  »

Уважаемый  Roman!
Диапазон напряжений 10-30 В заведомо перекрывает такую величину как 12 В.
Однако наличие в ППКП питающего напряжения 12 В, вовсе не означает. что напряжение будет действительно стабильным во всех режимах работы ППКП, особенно при пропадании сетевого источника питания.
По этому ваш вопрос требует существенного уточнения с переходом на конкретные наименования ППКП.
И ставить его нужно в первую очередь в техподдержку производителя ППКП. Ведь реально может оказаться , что в ШС при переходе на резервный источник питания может оказаться напряжение 8 B и меньше...
Автор: Roman
« : 26 Грудень 2013, 14:13:58  »

З досвіду роботи може хто-небудь підкаже, як працюють сповіщувачі СПД-3 (Артон) з діапазоном живлення 10-30В у шлейфах 12В?