Автор: Roman3R
« : 21 Червень 2013, 15:02:55  »

тут возникает ПУЭ со своими 600 между взаиморезервируемыми
Це п.2.3.89 ПУЕ .
Дані вимоги не стосуються прокладання кабелів поза межами кабельних споруд .

ПУЕ . 2.3.86. Вимоrи, наведені у 2.3.87-2.3.96, стосуються технолоrічної частини прокладання КЛ у кабельних спорудах.
ПУЕ. 2.3.3. Кабельна споруда
Споруда, спеціально призначена для розміщення елементів кабельної лінії та обладнання, що забезпечу€ функціонування КЛ.

І дальше в п.2.3.3.1 ... 2.3.3.9 Наведений перелік і тлумачення таких споруд .
Автор: Rafa_89
« : 21 Червень 2013, 14:31:14  »

Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста о взаиморезервируемых кабелях.
У меня есть два насоса (раб/рез) и две задвижки(раб/рез), тяну два кабеля 4х120, два 4х2,5 и четыре на кнопочные посты. Ставлю стойку, три полки, три лотка. Расстояние между полками 200.
Сверху контрольные, на средней рабочие, на нижней резервные. Все вроде хорошо.
Но тут возникает ПУЭ со своими 600 между взаиморезервируемыми. Но на практике, во время многочисленных посещений производств, эти заветные 600 я так то видел только пару раз.