Автор: rga
« : 23 Квітень 2013, 17:03:59 »1. Есть ли нормативные документы, в которых можно уточнить необходимость тушения таких машин?Не думаю.
2. Машина почти полностью открытая. Возможно ли в таком случае локальное автоматическое газовое тушение по площади или по объему? Или может возможно автономное тушениеПо площади газом тушить как-то даже странно.
Локально по объему... В ДБН В.2.5-13 были только СО2 и хладон 114. Хладон 114 - умер, СО2 - не советую.
Засунуть автономную установку внутрь машины, в которой для этого место не предусмотрено - сомнительно.
Не хотите посмотреть в сторону ТРВ?
3. Если можно автоматическое газовое тушение. В самой машине предусмотрены встроенные датчики, которые при повышении температуры останавливают работу машину и могут выдавать сигнал на любые управляющие устройства. Можно ли в таком случае не устанавливать пожарные извещатели, а использовать сигнал от самой машины для запуска тушения?Можно. ДБН В.2.5-56:
12.4.3 Автоматичний пуск системи пожежогасіння повинен відбуватися при спрацюванні двох пожежних сповіщувачів або двох технологічних датчиків (що включені за логічною схемою "І").