Автор: Roman3R
« : 09 Квітень 2013, 09:08:21  »

чи нормується найменша ширина коридора громадського приміщення в якому можна втановлювати щит
Якщо цей коридор відноситься до шляхів евакуації тоді :
ДБН В.1.1.7–2002
5.25. У коридорах поверхів не дозволяється розміщувати:
а) обладнання, комунікації, які виступають з площини стін на висоті, меншій за 2 м (крім випадків, обумовлених НД);
 б) трубопроводи та інші комунікації для транспортування горючих газів, рідин, матеріалів, пилоповітряних сумішей;
в) шафи, у тому числі вбудовані, за винятком шаф для комунікацій будинку та пожежних кранів. При цьому шафи для комунікацій повинні виконуватися з негорючих матеріалів.
Автор: Вячеслав Володимирович
« : 09 Квітень 2013, 08:56:57  »

Доброго дня. Підкажіть будь-ласка чи нормується найменша ширина коридора громадського приміщення в якому можна втановлювати щит. Якщо так то яким документом. В п. 4.1. ПУЕ чіткої відповіді не бачу.