Автор: Fogoso
« : 19 Березень 2013, 22:35:36  »

Перед Новым годом писал такое:

Узгодження №               від   17.12.2012

ТОВ ""                           ТОВ ""

   У відповідності з нанесеними на цьому кресленні червоними лініями, ситуацією та підземними спорудами розміщення траси прокладання КЛ-0,4кВ, що проектується,  від   РУ-0,4кВ   ТП *** до ввідно-розподільчого пристрою (ВРП) проектованого контрольно-пропускного пункту (поз. 1 по генплану) , згідно ТУ № *****,  в плановому та висотному положенні розглянуто управлінням інженерної інфраструктури міста Головного управління містобудування та архітектури для внесення в базу містобудівного кадастру відповідно прив'язочних розмірів вказаних на кресленні.
   Декларацію на підготовчі роботи та будівництво отримати в інспекції "Держархбудконтроль"  м. Києва в установленому порядку.
   Зміни планового та висотного положення трас і прив'язочних розмірів в процесі будівництва підлягають обов'язковому розгляду проектною установою управлінням інженерної інфраструктури міста Головного управління містобудування та архітектури.
   Контрольно-геодезичну зйомку інженерних мереж та споруд здати до управління інженерної інфраструктури міста для реєстрації в містобудівному кадастрі та поновлення топографо-геодезичних матеріалів до приймання об'єкта в експлуатацію.
   Замовнику вирішити питання майново-правового характеру та оформити права користування земельною ділянкою згідно чинного законодавства


Начальника управління                                      Д.М.Костюченко

Головний спеціаліст                                     В.А.Боргуленко




Узгодження №                від   19.12.2012

   Траса прокладання КЛ-0,4кВ, що проектується,  від   РУ-0,4кВ   ТП****  до ввідно-розподільчого пристрою (ВРП) проектованого контрольно-пропускного пункту (поз. 1 по генплану)  перекладання КЛ-0,4 кВ "ТП ****-Зб.****" на відрізку від т.А до т.Б , КЛ-0,4кВ, з/о від ВРП до опори А1  та опори А4  з СВП "КЕМ"  ПАТ "Київенерго" узгоджена на  2 аркушах терміном 1 рік при умові:
 
1. Електрокабель прокладати по спланованій трасі.
2. При перехрещенні вулиць прокладати резервні труби.
3. До початку виконання робіт існуючі кабельні лінії визначити шурфуванням.
4. Виконання робіт погодити з СхРКМ.
5. Від електрокабелів до дерев витримати відстань не менше 2м.
6. Проект електропостачання в цілому погодити з УПР кабельних мереж  "Київенерго".
7. Марку кабелю вибрати згідно з корозійними обстеженнями і ситуацією трас.
8. Роботи виконувати в присутності представника кабельних мереж СВП "КЕМ"  ПАТ "Київенерго", якого викликати за добу до початку робіт за телефоном

Керівник групи                           

Інженер   
Автор: Lancer
« : 14 Березень 2013, 16:55:39  »

У кого есть прошу выложить свежую официальную текстовку Главапу для согласования КЛ-10, 0,4 кВ, ТП. Спасибо заранее!