Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Андрюха РЗА
« : 29 Серпень 2012, 09:20:29  »

Спрошу так: А для чего именно нужна карта селективности аппаратов 0,4 кВ?
Тут селективность, как правило, выбирается просто по току. Это уже в 6 (10) кВ и выше вступает в работу параметр "время срабатывания".
Или у Вас какой-то "особенный" случай?
На всякий случай вот литература по этой теме:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1107 Голубев
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1885 Беляев
Автор: polilanat
« : 28 Серпень 2012, 18:24:29  »

Нужно нарисовать карту селективности для плавкой вставки ППН 125А и автоматического выключателя номинал 100А (нужно подобрать чтоб была селективность с ППН, с тепловым и электромагнитным расцепителем, желательно русского производителя).
Помогите советом а лучше примером. сам не релейщик