Автор: octopus
« : 17 Вересень 2012, 08:41:53  »

аварийное освещение это полностью отдельная ветка
всё остальное это обычное освещение
Автор: il85
« : 22 Серпень 2012, 02:06:59  »

Нужна помощь! Проектирую охранное освещение по периметру объекта и в ВБН В.2.5-78.11.01-2003 написано - 3.8.6 Підохоронні об'єкти повинні мати дві роздільні незалежні мережі електроосвітлення: робочу й аварійну. Світильники аварійного електроосвітлення слід відрізняти від світильників робочого електроосвітлення.
3.8.7 При живленні від акумуляторних батарей аварійне електроосвітлення повинно включатися автоматично при відключенні робочого електроосвітлення.
3.8.8 Нормальний стан мережі охоронного електроосвітлення - “виключене”.
Постійно вночі повинно працювати чергове електроосвітлення, а охоронне електроосвітлення включається тільки при порушенні підохоронних зон (ділянок), що охороняються у нічний час і в денний час при складній видимості через погодні умови.

Я не могу понять сколько видов освещения должно быть - охранное, дежурное, аварийное и рабочее??   И из какого вида освещения нужно выделить светильники для аварийного освещения?